Er zijn 26 resultaten gevonden
- ma 21 mei 2012, 08:21
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.
- Reacties: 5
- Weergaves: 5446
Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.
Volgens mij mis je inderdaad de terugmelding, zo komt het wel bij mij over.
- do 10 mei 2012, 08:40
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Lijnkoppelaar programmeren
- Reacties: 8
- Weergaves: 7800
Re: Lijnkoppelaar programmeren
Kijk eens naar deze topic, hier staan ook handige dingen in.
http://www.coussies.be/eib/viewtopic.php?f=5&t=591
http://www.coussies.be/eib/viewtopic.php?f=5&t=591
- di 08 mei 2012, 12:14
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Lijnkoppelaar programmeren
- Reacties: 8
- Weergaves: 7800
Re: Lijnkoppelaar programmeren
Wat wil je ermee doen? als versterker gebruiken of daadwerkelijk 2 separate lijnen?
Als je hem als lijnkoppelaar gebruikt krijgt hij de 1.1.0 (bijvoorbeeld)
Maar je kunt hem ook zo instellen als versterker, dan kun je de adressen gewoon doornummeren.
Welke koppelaar heb je?
Als je hem als lijnkoppelaar gebruikt krijgt hij de 1.1.0 (bijvoorbeeld)
Maar je kunt hem ook zo instellen als versterker, dan kun je de adressen gewoon doornummeren.
Welke koppelaar heb je?
- di 03 apr 2012, 10:40
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Inbellen op EIB installatie
- Reacties: 3
- Weergaves: 4085
Re: Inbellen op EIB installatie
Ondertussen hebben we in de installatie al een IP-router geplaatst, nu is het alleen nog wachten tot de lijnen in werking gesteld worden, daarna gaan we de verbinding maken via VPN.
- wo 21 mar 2012, 12:15
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Lijnen koppelen
- Reacties: 7
- Weergaves: 6962
Re: Lijnen koppelen
Je kunt de koppelaar ook als versterker gebruiken, dan kun je je adressering gewoon door laten lopen.
Verder zou ik zeggen: kijk eens naar deze pdf, hier heb ik zelf veel aan gehad.
Verder zou ik zeggen: kijk eens naar deze pdf, hier heb ik zelf veel aan gehad.
- di 20 dec 2011, 08:12
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Berker Master control Touchscreen 75740012 Lichtscene's
- Reacties: 4
- Weergaves: 4647
Re: Berker Master control Touchscreen 75740012 Lichtscene's
Klopt, noemde ik ook als voorbeeld, heb even bij onze eigen programmering gekeken en daar zit de "centraal uit" op 0/0/1KNX_Steven schreef:Groepsadres 0/0/0 mag je niet gebruiken. Dat is gereserveerd voor "broadcast communication".
- vr 16 dec 2011, 08:29
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Berker Master control Touchscreen 75740012 Lichtscene's
- Reacties: 4
- Weergaves: 4647
Re: Berker Master control Touchscreen 75740012 Lichtscene's
Late reactie misschien maar je manier van denken gaat niet de goede kant op als je centraal wil schakelen. Scene aanmaken is niet nodig voor centraal schakelen. Wat je moet doen is een groep aanmaken voor de functie die jij wil (centraal uit) bijvoorbeeld 0/0/0 Hier zet je de uitgangen van de aktore...
- vr 16 dec 2011, 07:49
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: schakelaar met LED
- Reacties: 2
- Weergaves: 3693
Re: schakelaar met LED
Die van Berker heeft wel degelijk status LED functie, diezelfde die jij noemt hebben wij hier in de werkplaats hangen (2 st.) Moet je er wel een wip met lens op hebben zitten, voor de serie-wip zijn er inderdaad geen wippen met lens. In ETS staat "Function der status led (fur object 0)" en...
- vr 25 nov 2011, 11:29
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Verschillen schakelactors
- Reacties: 7
- Weergaves: 8156
Re: Verschillen schakelactors
Als je puur voor de omvang gaat is de 8v/4v jaloezie de beste keuze, deze is maar 4 moduul breed. Nadeel is wel dat deze een extra hulpspanning nodig heeft van 230V Wij passen vaak de 8-voudige met handbediening toe. maar dan wel de 16A C-last met stroomherkenning maar voor een woning zal dit overki...
- di 22 nov 2011, 16:56
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ventilator bij uitschakelen van licht
- Reacties: 3
- Weergaves: 4526
Re: ventilator bij uitschakelen van licht
Indien je ventilator op een aktoruitgang zit die tijd vertraging ondersteund kun je dit makkelijk voor elkaar krijgen. Je stelt dan gewoon een afval vertraging in, ook wil een trappenhuisfunctie nog wel eens hetzelfde resultaat hebben. Zelf hebben we hier een berker aktor zitten voor magazijn verlic...