Er zijn 18 resultaten gevonden

door stinuz
zo 20 nov 2016, 21:50
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Re: Deurbel

Bedankt voor de tip! Ik heb de "debounce time" van 100ms kunnen verlagen naar 50ms. Ik vermoed dat het dit is dat je bedoelt? Geen idee wat ontdenderen juist betekent. Het probleem die ik had situeerde zich aan de KNX output. Ik heb het probleem en de oplossing ervoor op mijn blog gedocume...
door stinuz
za 19 nov 2016, 08:25
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Re: Deurbel

Dag Edwin, Bedankt voor de input. Dit werkt uiteraard perfect. Soms moeten we het dus niet te ver gaan zoeken. De input is een niko deurbel https://static.gamma.be/mam/celum/celum_assets/8809443950622_5412748030853_1_45517_tif_picture_170Wx170H.jpg en hiermee laat ik de relais schakelen zolang deze ...
door stinuz
zo 13 nov 2016, 20:22
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Re: Deurbel

Bedankt Edwin,

Ik ging ervan uit dat ik verplicht was om die 230v te gebruiken. Bij de installatiehandleiding wordt dit ook zo weergegeven. Ik probeer het eens uit en laat nog iets weten!

Mvg,
Stijn
door stinuz
zo 13 nov 2016, 06:56
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Re: Deurbel

egfdevos schreef:Dan zet je het relais op de plek van de doorverbonden drukknop.
Ja en dat begrijp ik niet zo goed. Die relais schakelt 230v. Ik veronderstel dan dat ik een spanningsloze relais nodig heb?
door stinuz
za 12 nov 2016, 18:55
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Re: Deurbel

Op verschillende momenten wordt soms de gong getriggerd. bv, ook als stil alarm. Als ik op de deurbel duw gebeurt het soms dat de deurbel geen DING DONG genereert. Dit komt omdat ik het product verkeerd gebruik en de 230v schakel. Ik heb dit opgelost door via mijn domotica server een sequentie in te...
door stinuz
vr 11 nov 2016, 20:33
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Deurbel
Reacties: 13
Weergaves: 11206

Deurbel

Hallo, Even een vraag i.v.m. een KNX schakelaar. Op de plaats waar mijn GONG van mijn deurbel hangt heb ik 230v en de buskabel beschikbaar. De 230v is deel van een stroomkring die door mijn huis loopt dus deze kabel is niet exclusief gebruikt voor de GONG . Ik gebruik al enkele jaren een GONG die op...
door stinuz
za 23 apr 2016, 12:11
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk
Reacties: 13
Weergaves: 13365

Re: Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk

Hallo, Als je bij de busconnectie kijkt in ETS5 kan je 2 soorten verbindingen leggen. 1) IP Routing (groen netwerkkaartje als symbool) 2) Tunneling mode (grijs netwerkicoontje) Bij IP Routing gebruik je multicast adressen en bij tunneling connecteer je rechtstreeks naar de ip interface dacht ik. een...
door stinuz
za 26 mar 2016, 12:32
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Te koop Hager th101 knx eib usb interface
Reacties: 4
Weergaves: 4739

Re: Te koop Hager th101 knx eib usb interface

Ik heb zopas de TH101 aan een Rasberry Pi aangesloten. Hierop KNXD / EIBD geïnstalleerd en zo heb ik een zeer goedkope KNX IP Router. Kan een idee zijn voor iemand anders en ik kan bevestigen dat dit (na beetje prutsen) vlot werkt. Ook voor het programmeren van de draadloze hager RF apparaten via de...
door stinuz
za 26 mar 2016, 12:25
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Te koop Hager txa022 knx eib tijd schakel klok
Reacties: 3
Weergaves: 3864

Re: Te koop Hager txa022 knx eib tijd schakel klok

hallo,

Wat is de reden van verkoop?

Mvg,
Stijn
door stinuz
do 24 mar 2016, 06:26
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk
Reacties: 13
Weergaves: 13365

Re: Hager TR131a (RF) i.c.m. ETS5 en HomeLynk

Heb het aan de praat gekregen met de laatste nieuwe versie van ets. 5.0.8.
Daar werkt de plugin wanneer je de routing mode van KNXD of EIBD gebruikt.

Mvg
Stijn