Nee, dat gaat niet.
Als het KNX project er al niet is zal het HS project en wachtwoord er ook niet zijn...
Anders valt in de HS hoogstens een "groot" deel van de groep adressen te achterhalen.
Bus deelnemers en configuraties van ETS zijn daar niet in te vinden.
Er zijn 1418 resultaten gevonden
- wo 17 apr 2024, 20:18
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ETS bestand recoveren met Gira Homeserver
- Reacties: 1
- Weergaves: 761
- za 17 feb 2024, 07:38
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Downloaden lukt niet meer
- Reacties: 3
- Weergaves: 2461
Re: Downloaden lukt niet meer
1. nvt 2. Dat de garage weer bereikbaar is verteld mij dat we geen lus hebben. Bepaalde apparaten hebben lieven een volledige download dan een gedeeltelijke bij het wijzigen van bepaalde parameters. Volledige download duurt over het algemeen altijd een stuk langer als een gedeeltelijke. Als dit prob...
- vr 16 feb 2024, 09:57
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Downloaden lukt niet meer
- Reacties: 3
- Weergaves: 2461
Re: Downloaden lukt niet meer
1. Bus (eventueel groep) monitor aanslingeren en controleren dat er geen overmatig verkeer op de bus is.
2. Kabel naar de garage losgooien en kijken of je dan wel weer kunt programmeren.
2. Kabel naar de garage losgooien en kijken of je dan wel weer kunt programmeren.
- ma 12 feb 2024, 05:37
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: meerdere device schakelen
- Reacties: 5
- Weergaves: 1469
Re: meerdere device schakelen
Dat mag toch geen probleem zijn?
Zolang je geen spullen hebt van bijvoorbeeld; Zennio. Die je beperkt tot 5 scene per functie en maar 1 Object heeft voor het hele apparaat.
- za 10 feb 2024, 20:12
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: meerdere device schakelen
- Reacties: 5
- Weergaves: 1469
Re: meerdere device schakelen
:idea: Nu begrijp ik wat je vraagt. Gebruik de logica in de glastaster. Toggle/om Knop ==>> Groep Adres Schakelen <<== Schakel Objecten + Logica Ingang 1 + Logica Ingang 2 Logica Uitgang 1 + Logica Uitgang 2 ==>> Groep Adres Scene <<== Scene Objecten Neem twee OR poorten. Ik weet niet of het met 1 i...
- za 10 feb 2024, 06:07
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: meerdere device schakelen
- Reacties: 5
- Weergaves: 1469
Re: meerdere device schakelen
Toggle/om Knop ==>> Groep Adres <<== Uitgang1 + Uitgang 2 + Uitgang x ....
- za 13 jan 2024, 06:45
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Welke zekeringkast voor KNX installatie
- Reacties: 1
- Weergaves: 3544
Re: Welke zekeringkast voor KNX installatie
Ik zie dat de bedradingsruimte maar 30mm is. Zou dan toch kijken naar een model dat daar wat meer bied. Hoe meer je hier hebt des te blijer je gaat zijn. - Zo diep mogelijke kast (bedradingsruimte/kabelinvoer) - Met kastdeur (stof/geluid) Striebel & John is een dochter van ABB en mijn persoonlij...
- za 30 dec 2023, 13:26
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
- Reacties: 7
- Weergaves: 9049
Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
Geen idee.
De hardware specs zijn zo te zien precies hetzelfde.
Maakt daarom niks uit welke revisie je neemt.
De hardware specs zijn zo te zien precies hetzelfde.
Maakt daarom niks uit welke revisie je neemt.
- wo 27 dec 2023, 05:57
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
- Reacties: 7
- Weergaves: 9049
Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
AMI-0416.03 is de nieuwste versie
- ma 25 dec 2023, 17:44
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
- Reacties: 7
- Weergaves: 9049
Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
Ja, normale knx verbruiks meters bestaan. (Waarschijnlijk is het goedkoper een schakelactor te nemen met stroom meting en daar je voedingen doorheen te laten lopen. Zonder dat deze actor daadwerkelijk iets doet. Zit je ook niet met die vervelende meetspoelen in de kast.) Zolang je er geen elektro mo...