Er zijn 1255 resultaten gevonden

door egfdevos
do 06 mei 2021, 17:09
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Garagepoort: vaststellen of een waarde stijgt, daalt of stilstaat
Reacties: 8
Weergaves: 238

Re: vaststellen of een waarde stijgt, daalt of stilstaat

:idea: Als je bij je antwoord een bijlage toevoegt kun je daarna deze bijlage in je bericht zetten.
Dan heb je geen andere site nodig om je plaatje te hosten.
door egfdevos
ma 26 apr 2021, 13:15
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Buskabel afscherming
Reacties: 2
Weergaves: 117

Re: Buskabel afscherming

Afscherming mag niet geaard worden. (Litze van grondkabel is een ander verhaal.)
Bij elke aansluiting koppelen is daarom ook niet nodig.

Deze is voornamelijk aanwezig voor de isolatieweerstandsmeting welke in de fabriek uitgevoerd is om aan de specificaties te voldoen.
door egfdevos
di 20 apr 2021, 23:23
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Status "niet thuis" opslaan
Reacties: 7
Weergaves: 699

Re: Status "niet thuis" opslaan

Hoe meer ik hierover nadenk hoe slechter het in de praktijk lijkt te werken. Iets simpels als een lege batterij, gaat het al spoken. Als je kijkt naar bv de uitgebreide logica voor de aanwezigheid te bepalen in een hotelkamer. Dan blijf ik erbij dat een knop naast de deur de beste optie is. Als die...
door egfdevos
di 20 apr 2021, 23:08
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Status "niet thuis" opslaan
Reacties: 7
Weergaves: 699

Re: Status "niet thuis" opslaan

Knop naast de deur voor het instellen van de afwezigheid. Scene oproepen dmv sturen waarde. scene 1 is waarde 0 tot scene 64 is waarde 63 Uitgaande "wel thuis" = 1 en "niet thuis" = 0 1e Scene = "zonsondergang" AND "wel thuis" = waarde 2e Scene = "zonsondergang" AND (INVERTEER "niet thuis") = waarde
door egfdevos
do 08 apr 2021, 06:24
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Het Eerste Begin... (voeding)
Reacties: 21
Weergaves: 4011

Re: Het Eerste Begin... (voeding)

Das toch prima in orde.

:?: Alleen de dubbele brug is onnodig.
door egfdevos
di 06 apr 2021, 18:25
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Het Eerste Begin... (voeding)
Reacties: 21
Weergaves: 4011

Re: Het Eerste Begin... (voeding)

Die groene mantel is onderdeel van de isolatie ten opzichte van het 230V deel in de verdeelkast etc.
Dat je deze bij de rijgklemmen wat verder verwijderd voor het gemak is niet erg zolang er maar geen 230V aders vlak in de buurt lopen. ( < 4mm). Vermoed dat je het jezelf te moeilijk maakt.
door egfdevos
di 06 apr 2021, 12:34
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Het Eerste Begin... (voeding)
Reacties: 21
Weergaves: 4011

Re: Het Eerste Begin... (voeding)

De groene mantel zeker in de kast moet er zo ver mogelijk om blijven zitten.
door egfdevos
do 01 apr 2021, 19:16
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Nieuw: ETS Home
Reacties: 1
Weergaves: 308

Re: Nieuwe licentie vorm: ETS Home Edition

Persoonlijk vind ik de prijs al minimaal €50,- te hoog in vergelijking met een groeps korting + groeps aankoop van een pro licentie met supps. Begrijp dat veel lager ook niet gaat ivm met de Lite versie. Alhoewel ze die eigenlijk wel zouden kunnen laten vervallen of alleen voor leercentra zouden lat...
door egfdevos
do 01 apr 2021, 19:05
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Nieuw: ETS Home
Reacties: 1
Weergaves: 308

Nieuw: ETS Home

ETS Home Edition

1 project
64 busdeelnemers maximaal
€350,- ex
door egfdevos
zo 21 mar 2021, 03:26
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Fancoil aansluiten
Reacties: 6
Weergaves: 843

Re: Fancoil aansluiten

Ik heb volgens mij alles aangesloten zoals door MDT wordt geadviseerd: Zie bijgaande kopie uit de handleiding. (Of interpreteer ik dit schema soms fout?) MDT AKK aansluiting volgens handleiding.jpg Ik hoor graag wat ik fout heb gedaan. Peter Vooropgesteld je sluit hier geen fancoil aan, alleen maar...