Er zijn 43 resultaten gevonden

door Sceppi
ma 27 jul 2020, 13:26
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Waterstand meten regenwaterput
Reacties: 6
Weergaves: 446

Re: Waterstand meten regenwaterput

Wat bedoel je met 'ventiel'? Heb je het hier over de sensor zelf? De sensor hangt gewoon in de put. Volgens de RMQ-A handleiding moet hij in feite op de bodem van de put liggen. Van daaruit loopt dan de 2-aderige kabel omhoog en dan onder de grond tot in mijn kelder (de kabel loopt dus gewoon naast ...
door Sceppi
wo 01 jul 2020, 21:59
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Waterstand meten regenwaterput
Reacties: 6
Weergaves: 446

Re: Waterstand meten regenwaterput

Je hebt geluk, want ik heb mij net bezig gehouden met het meten van de waterstand van mijn regenwaterput met knx. Ik heb een put van 10.000L verbonden met een Grundfos RMQ-A regenwaterpomp. Deze pomp schakelt automatisch over van regen naar leidingwater wanneer het peil te laag is. Er was dus reeds ...
door Sceppi
ma 27 jan 2020, 22:47
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: KNX + audio systeem
Reacties: 2
Weergaves: 1431

Re: KNX + audio systeem

Enige optie die ik momenteel zie is via Openhab (bv. op een raspberry Pi): Er is nog geen uitgebreide 'binding' voor de Yamaha multicast, maar enkel een eerste draft. https://community.openhab.org/t/yamaha-musiccast-binding/15060/104 https://github.com/ddecockbe/yamaha Functies zijn beperkt tot volu...
door Sceppi
vr 02 aug 2019, 15:00
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor
Reacties: 10
Weergaves: 1844

Re: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor

egfdevos schreef:
vr 02 aug 2019, 13:37
Die MDT doet geen 0-20mA uit
Klopt, heb het ondertussen ook gezien in de specs. Enkel 0-10V.
Een gira 1022 00 of ABB AA/S 4.1.2 zou wel kunnen, maar dat kost mij evenveel als een 0-20mA signaal verdubbelaar (bv. wago 857-423 heb ik gezien)
door Sceppi
vr 02 aug 2019, 13:02
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor
Reacties: 10
Weergaves: 1844

Re: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor

Sensor rechtstreeks aansluiten met analoge input is geen probleem (mits ik 24V DC voeding voorzie). Regenwater pomp sturen met een actor gaat niet, er is geen andere ingang. Ik moet een 0-20mA input signaal voorzien naar de pomp welke het niveau van de regenput weergeeft. Wat eventueel wel zou kunne...
door Sceppi
vr 02 aug 2019, 09:43
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor
Reacties: 10
Weergaves: 1844

Re: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor

Een signaal verdubbelaar gaat duurder zijn dan zo'n sensor. Dat is mogelijk... maar een 2e sensor in de put hangen is voor mij geen optie. Alle doorvoerdichtingen van buiten naar de kelder zijn dichtgemaakt. Heb geen zin om terug een opening naar buiten te maken of een nieuwe sleuf te graven naar d...
door Sceppi
do 01 aug 2019, 16:39
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor
Reacties: 10
Weergaves: 1844

Re: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor

Geestig, het is exact zo een sensor dat er bij mijn RMQ-A regenwaterpomp is bijgeleverd. Het is te zeggen: hetzelfde type, maar niet van Chinese makelij. Type dat er bij mij op zit is de "Jumo midas si druksensor (401006)", afkomstig van een Nederlandse firma. Werking is exact dezelfde als in de fig...
door Sceppi
ma 15 jul 2019, 08:47
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor
Reacties: 10
Weergaves: 1844

Niveau regenwaterput meten: Grundfos RMQ-A met druksensor

Ik heb een automatische regenwaterpomp, type grundfos RMQ-A. Deze bevat een hoogtemeter voor het bepalen van het niveau van de regenwaterput. Deze meting gebeurt met een drukmeter die op de bodem van de regenwaterput ligt. Vanuit deze drukmeter loopt er een 2 aderige kabel naar de Grundfos RMQ-A. Zi...
door Sceppi
di 15 mei 2018, 17:39
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: OPEN HAB
Reacties: 14
Weergaves: 6444

Re: OPEN HAB

Gaat de slider bij jou niet naar 100% wanneer je 'm los laat en even later terug naar de ingestelde waarde?
Bij mij niet. Ik zou niet weten waar dat aan zou kunnen liggen. Mijn configuratie van de dimmers kan je in mijn vorige post zien, ik weet niet of dat verschillend is van die van jullie?
door Sceppi
vr 27 apr 2018, 12:54
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: OPEN HAB
Reacties: 14
Weergaves: 6444

Re: OPEN HAB

Gebruik hier ook Visual Studio Code, zeer handig inderdaad. Ik heb dimmers van Hager, ze zijn als volgt geconfigureerd: in Items file: Dimmer Licht_eetplaats_dimmer "Eetplaats" <slider> (gDimmer,gGelijkvloers,gMainDimmers) {knx="1.001:1/1/5,5.001:1/5/5+<1/6/5"} In sitemap: Slider item=Licht_eettafel...