Er zijn 123 resultaten gevonden

door brammetje
di 26 dec 2023, 09:47
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
Reacties: 7
Weergaves: 8185

Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast

Kijk eens naar de MDT AMS actoren. Die schakelen en meten de stroom, kan je intern in het apparaat kennelijk optellen. Ik gebruik zelf een oudere versie van dat apparaat om bedrijfsuren en verbruik van pompen bij te houden. Als je de contactdozen toch gaat schakelen dan is de meerprijs van dit appar...
door brammetje
za 23 dec 2023, 23:00
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
Reacties: 4
Weergaves: 8189

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

Wit-gele paar gebruik ik hier een daar voor hulpspanning, gevoed door een aparte voeding. De extra uitgang van de knx- voedingen die ik ken (Gira en MDT) zijn 29 of 30 Volt. Jouw Meanwell is ook 30 Volt. Wordt toch een apart voedinkje aanschaffen...
door brammetje
za 23 dec 2023, 11:12
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
Reacties: 4
Weergaves: 8189

Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?

De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
door brammetje
do 14 dec 2023, 12:52
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Besturen a-opener via knx
Reacties: 5
Weergaves: 4448

Re: Besturen a-opener via knx

Toch nog een andere gedachte: de buskabel komt ergens vandaan. Gebruik het andere einde van die kabel om je voeding en stuurstroom aan te sluiten. Draden genoeg. Wel de kabel duidelijk markeren als zijnde "geen bus". Hopelijk kan je via die kabel wel normale componenten kwijt. Of: zet voed...
door brammetje
wo 13 dec 2023, 21:34
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Besturen a-opener via knx
Reacties: 5
Weergaves: 4448

Re: Besturen a-opener via knx

Is er ruimte aan het andere einde van de kabelgoot? Je zou de 230V en de buskabel terug kunnen trekken en alleen de voeding en stuurstroom als een 3-aderige kabel naar de deur leiden, vanaf een geschikte plek. Dan heb je mogelijk meer opties.

Bram
door brammetje
wo 22 nov 2023, 12:03
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: Exporteren van logic Gira HS Expert
Reacties: 1
Weergaves: 2381

Re: Exporteren van logic Gira HS Expert

Mijn HS3 kan niet verder dan Experte 4.5, dus het is al lang geleden dat ik de laatste update gedaan heb. Ik put daarom uit mijn herinnering... Het is altijd goed om af en toe een export ('archive') te doen, zeker voordat je grote veranderingen gaat maken. Voordat je een update doet moet je in elk g...
door brammetje
do 09 nov 2023, 12:27
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: KNX flow Temp Sensor
Reacties: 8
Weergaves: 6367

Re: KNX flow Temp Sensor

Één van de vele mogelijkheden is een Zennio Quad met bijbehorende temperatuurvoeler. De Quad heeft 4 ingangen zodat je bijvoorbeeld aanvoer- en retourtemperaturen kunt meten.
Ik heb de voelers met een tiewrap vastgezet en er nog isolatiemateriaal omheen gedaan.
door brammetje
ma 11 sep 2023, 23:23
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Jaloezie bedienen UP/DOWN
Reacties: 2
Weergaves: 15583

Re: Jaloezie bedienen UP/DOWN

Als je echt alleen omhoog/omlaag wilt sturen, dan heb je alleen te maken met de groepsadres dat verbonden is met object "Blinds up/down". Een "0" op dat object zal normaal gesproken het jaloezie omhoog sturen, een "1" naar beneden. Configureer je taster zodanig dat knop...
door brammetje
za 29 jul 2023, 15:50
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: ETS 5 --> ETS 6 - Dongle of cloud?
Reacties: 1
Weergaves: 14924

ETS 5 --> ETS 6 - Dongle of cloud?

Goedemiddag, Momenteel heb ik ETS5 (Pro) met de licentie op dongle. Ik heb onlangs een upgrade gekocht naar ETS6 (Pro), nu moet ik kiezen om de upgrade op de dongle te houden of naar een cloudlicentie te gaan. Twee vragen: - Is er een nadeel om de licentie als dongle te houden, dus de upgrade daarop...
door brammetje
zo 18 jun 2023, 23:56
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Detectie en guard
Reacties: 17
Weergaves: 32515

Re: Detectie en guard

Ik zou het anders aanpakken. Actie bij busuitval: zet die conditie in de aktor (afschakelen als busspanning wegvalt). Actie bij willekeurig probleem: hou het in de aktor zelf, zet deze op trappenhuisfunctie. (Als de aktor die opties niet heeft, uitwisselen met een andere aktor. Neem dan gelijk een a...