Er zijn 128 resultaten gevonden
- do 02 mei 2024, 14:00
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: electricitietsprijzen inlezen
- Reacties: 7
- Weergaves: 2395
Re: electricitietsprijzen inlezen
Je hebt niet aangegeven hoe je een en ander probeert binnen te halen. Hoe ik iets vergelijkbaars doe: - Web Pages / IP Devices - Tab Data: Host adres, in jouw geval alleen griddata.elia.be - Tab Send, alleen bovenste helft: Bij URL (pad): /eliabecontrols... (en de hele rest van het adres), al het an...
- do 02 mei 2024, 12:08
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: electricitietsprijzen inlezen
- Reacties: 7
- Weergaves: 2395
Re: electricitietsprijzen inlezen
Met een Raspberry Pi is heel veel mogelijk.
Voordat je die route neemt: ik zag net dat jouw gewenste webpagina ook als niet-secure toegankelijk is. Probeer dat eerst eens, dus met http in plaats van https.
Voordat je die route neemt: ik zag net dat jouw gewenste webpagina ook als niet-secure toegankelijk is. Probeer dat eerst eens, dus met http in plaats van https.
- ma 22 apr 2024, 18:00
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: electricitietsprijzen inlezen
- Reacties: 7
- Weergaves: 2395
Re: electricitietsprijzen inlezen
Ik heb niet goed opgelet. Je vraagt informatie van een httpS pagina, dat wordt door onze oudere versies van de HomeServer niet ondersteund. Heb je misschien een Raspberry of Arduino in je systeem, of een ander apparaat waarmee je die secure-pagina kunt uitlezen om dan de informatie op een andere man...
- vr 19 apr 2024, 20:31
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: electricitietsprijzen inlezen
- Reacties: 7
- Weergaves: 2395
Re: electricitietsprijzen inlezen
Gaat dit over een Gira Homeserver? Zo ja, welke versie Experte? Hoe probeer je de gegevens binnen te halen? Als het met JSON is weet ik er niets van (mijn Experte is 4.5). Als je specifiek een blokje zoekt dan is het wel zo handig om te laten weten welke instructies je meegeeft in het tabblad 'Recep...
- za 30 mar 2024, 21:32
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: HTTP command naar KNX
- Reacties: 1
- Weergaves: 4565
Re: HTTP command naar KNX
Weinig reactie... Als je geen enkel slim element in jouw domotica-systeem hebt dan is het voor zover ik weet met gewone componenten niet mogelijk om een dergelijk signaal om te zetten naar een bustelegram. Als je het goedkoop wilt houden dan lijkt me de enige oplossing om het droge contact van de in...
- di 26 dec 2023, 09:47
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
- Reacties: 7
- Weergaves: 10676
Re: Stopcontacten sturen/energie verbruik meten vanuit de zekeringkast
Kijk eens naar de MDT AMS actoren. Die schakelen en meten de stroom, kan je intern in het apparaat kennelijk optellen. Ik gebruik zelf een oudere versie van dat apparaat om bedrijfsuren en verbruik van pompen bij te houden. Als je de contactdozen toch gaat schakelen dan is de meerprijs van dit appar...
- za 23 dec 2023, 23:00
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
- Reacties: 4
- Weergaves: 10142
Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
Wit-gele paar gebruik ik hier een daar voor hulpspanning, gevoed door een aparte voeding. De extra uitgang van de knx- voedingen die ik ken (Gira en MDT) zijn 29 of 30 Volt. Jouw Meanwell is ook 30 Volt. Wordt toch een apart voedinkje aanschaffen...
- za 23 dec 2023, 11:12
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
- Reacties: 4
- Weergaves: 10142
Re: Schneider Wiser aansluiten op 30vdc?
De Wiser datasheet geeft 24VDC aan, en niet een bereik van ... tot ... .
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
Je zult een aparte voeding nodig hebben die echt 24VDC is. Ik zou het risico niet nemen om deze op de 29VDC van de voedingsmodule aan te sluiten.
- do 14 dec 2023, 12:52
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Besturen a-opener via knx
- Reacties: 5
- Weergaves: 6612
Re: Besturen a-opener via knx
Toch nog een andere gedachte: de buskabel komt ergens vandaan. Gebruik het andere einde van die kabel om je voeding en stuurstroom aan te sluiten. Draden genoeg. Wel de kabel duidelijk markeren als zijnde "geen bus". Hopelijk kan je via die kabel wel normale componenten kwijt. Of: zet voed...
- wo 13 dec 2023, 21:34
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Besturen a-opener via knx
- Reacties: 5
- Weergaves: 6612
Re: Besturen a-opener via knx
Is er ruimte aan het andere einde van de kabelgoot? Je zou de 230V en de buskabel terug kunnen trekken en alleen de voeding en stuurstroom als een 3-aderige kabel naar de deur leiden, vanaf een geschikte plek. Dan heb je mogelijk meer opties.
Bram
Bram