Er zijn 2 resultaten gevonden
- zo 29 nov 2020, 11:43
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: ABB screenactor - Esmo buismotoren
- Reacties: 3
- Weergaves: 6561
Re: ABB screenactor - Esmo buismotoren
Bedankt voor de reactie. Het betreffen motoren met 1 draad omhoog en 1 omlaag. Normaal moet er minimum 500 msec vertraging zijn bij het wisselen van draairichting. Bij mij staat dit zelfs ingesteld op 1 sec. Opmerkingen ivm vocht slaat hij in de wind.
- zo 29 nov 2020, 10:24
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: ABB screenactor - Esmo buismotoren
- Reacties: 3
- Weergaves: 6561
ABB screenactor - Esmo buismotoren
Volgens de installateur van de screens zou mijn domoticasysteem de mechanische eindstops van de motoren verbranden. Mijn programmatie staat op 60 sec voeding via de actor voor op en neer met een vertraging van 1 sec tussen het op en neer gaan. Er zijn geen motoren parallel aangesloten. Bij het opene...