Er zijn 235 resultaten gevonden

door KNX_Steven
wo 11 jul 2018, 07:45
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: DALI dimmen of KNX dimmen
Reacties: 11
Weergaves: 233

Re: DALI dimmen of KNX dimmen

Maar dan moet je toch nog altijd een KNX/DALI gateway hebben?
En is het niet zo dat je bij DALI steeds het voorschakelapparaat stuurt, of kan je je lampen direct aan de DALI aktor hangen?
door KNX_Steven
zo 08 jul 2018, 22:50
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: DALI dimmen of KNX dimmen
Reacties: 11
Weergaves: 233

Re: DALI dimmen of KNX dimmen

Wordt hier eigenlijk DALI vergeleken met KNX, of met conventioneel?
Wat zouden de voordelen zijn van te dimmen met DALI actoren in een DALI systeem en dan via een gateway te koppelen naar KNX?
door KNX_Steven
ma 07 mei 2018, 11:33
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Keuzes voor nieuwe installatie
Reacties: 16
Weergaves: 1087

Re: Keuzes voor nieuwe installatie

Toch een kleine opmerking wat betreft wind (en ook regen): dat is ZEER lokaal en zo precies (geografisch) zijn die weather services niet. Dus, ofwel gebruik je zo'n weather service, maar dan moet je ermee leven dat je installatie denkt dat het regent of stormt, terwijl dat in de buurgemeente is, ofw...
door KNX_Steven
ma 07 mei 2018, 11:25
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Weerstation + dimmer
Reacties: 4
Weergaves: 287

Re: Weerstation + dimmer

Ik vermoed dat je met je drukknoppen de dimwaarde direct instelt. Dus directe sensor-actor communicatie, zonder controller ertussen. Wat je eigenlijk nodig hebt is dat er tussen de drukknop en de actor een controller zit. Die functionaliteit kan zijn ingebouwd in de actor (dimmer), maar het kan ook ...
door KNX_Steven
vr 04 mei 2018, 11:41
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Callibratie rolluiken
Reacties: 14
Weergaves: 584

Re: Callibratie rolluiken

KNX vereist dat de status inderdaad alleen maar doorgestuurd wordt wanneer de beweging gedaan is. (t' Zou anders wat worden als elk rolluik voor elk %-tje verandering een Telegram zou sturen.) Ze mogen ook tijdens een beweging wat sturen, maar hoogstens 1 x per minuut (dus voor grote of trage bewegi...
door KNX_Steven
wo 18 apr 2018, 08:23
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: 4voudige drukknop Niko in ETS/ETS inside
Reacties: 7
Weergaves: 387

Re: 4voudige drukknop Niko in ETS/ETS inside

Dat is inderdaad een conventionele drukknop, dus geen native KNX drukknop.
Die is wellicht via een "binary input" of een "drukknopinterface" ("Tasterschnittstelle") aan KNX gekoppeld, dus die moet je eerst vinden, fabrikant en model.
door KNX_Steven
wo 08 nov 2017, 08:35
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: geen connectie op lijn 1.1
Reacties: 8
Weergaves: 1068

Re: geen connectie op lijn 1.1

De projectdiagnose baseert zich op de productbeschrijvingen in de produktdatabanken. Als de fabrikant hierin een fout maakt - bvb. hij zet "0 mA" (niet ingevuld) voor een PSU i.p.v. 640 mA, of hij vergeet aan te vinken dat een apparaat een choke is - dan geeft ETS zo'n foutmeldingen. Fabrikant hiero...
door KNX_Steven
ma 16 okt 2017, 14:34
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: vraagje ivm aanpassen dimlevel
Reacties: 5
Weergaves: 840

Re: vraagje ivm aanpassen dimlevel

Dimmen kan "relatief" (4 bit; up/down en stapgrootte) en asboluut (direkt in %). Alle dimmers moeten dit ondersteunen.
Kijk eens na of je push button niet een (tweede niveau) bediening heeft die %-waardes uitstuurt.
door KNX_Steven
wo 04 okt 2017, 16:21
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS5 weigert connectie wegens 'teveel' verbindingen
Reacties: 6
Weergaves: 1033

Re: ETS5 weigert connectie wegens 'teveel' verbindingen

Ik weet inderdaad niet of het apparaat deze koppeling ondersteunt.
Hand beide gewoon even aan een € 20 switch en probeer het daarmee.
Normaal gezien moet dit ook werken zonder DHCP server (omdat ETS en het device alleen UDP gebruiken en een standaard poort).
door KNX_Steven
wo 04 okt 2017, 09:40
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS5 weigert connectie wegens 'teveel' verbindingen
Reacties: 6
Weergaves: 1033

Re: ETS5 weigert connectie wegens 'teveel' verbindingen

Nu ja, het is niet echt ETS dat de verbinding weigert, maar het apparaat zelf. In tegenstelling tot een USB interface, kan een Tunnelling Client meerdere Clients tegelijk aan: 1, 2, 3 ... 5 (en soms meer). Maar vol is vol. De foutmelding kan je krijgen als er Clients zijn die zich niet netjes afmeld...