Er zijn 267 resultaten gevonden

door KNX_Steven
di 09 mar 2021, 07:07
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: IP Router tunnel vs multicast
Reacties: 4
Weergaves: 829

Re: IP Router tunnel vs multicast

Die producten MOETEN het gelijktijdig kunnen. Het aantal gelijktijdige Tunnelverbindingen kan wel beperkt zijn, en dat is in KNXnet/IP Routers nog eerder beperkt dan in dedicated Tunnelling Interfaces. Ook kan het zijn dat alle mogelijke Tunnellingverbindingen in beslag genomen zijn, of niet weer vr...
door KNX_Steven
wo 17 feb 2021, 16:17
Forum: Algemeen - Regels
Onderwerp: KNX en DHZ-er
Reacties: 3
Weergaves: 1234

Re: KNX en DHZ-er

Je bent niet verplicht om een installateur te gebruiken. Veel mensen zijn je voorgegaan en hebben het in eigen regie gedaan. Je hoeft zelfs niet eens KNX Partner te zijn of een opleiding te hebben gevolgd om de ETS software te mogen/kunnen licenctiëren. Over die compatibilieit kan ik je zelf weinig ...
door KNX_Steven
ma 08 feb 2021, 21:56
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Simpel vraagje: howto KNX kabel loshalen
Reacties: 4
Weergaves: 530

Re: Simpel vraagje: howto KNX kabel loshalen

Trekken en heen en weer draaien gelijktijdig.
door KNX_Steven
di 02 feb 2021, 07:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS5 Download Error
Reacties: 12
Weergaves: 5484

Re: ETS5 Download Error

Heb je al een support case geopend? Wat zegt KNX Association?
door KNX_Steven
do 28 jan 2021, 11:32
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS5 Download Error
Reacties: 12
Weergaves: 5484

Re: ETS5 Download Error

Een verkeerde applicatie wordt netjes opgevangen, hoor, en geeft niet zo'n brute foutmelding. De code van de foutmelding 0xC... doet me ook vermoeden dat het een fout is veroorzaakt door je systeem. Beste is een support case te starte, bij knx.org, en meteen log-files meesturen. (Wel eerst zeker ste...
door KNX_Steven
do 21 jan 2021, 09:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Datatype punt conversie
Reacties: 8
Weergaves: 798

Re: Datatype punt conversie

Welk DPT moet worden genomen, staat in de KNX Specifications. Die kan je gratis "kopen" in je myKNX account. je hebt document 3/7/2 nodig. Verschillen in metingen kunnen inderdaad te maken hebben met de plaats waar je meet. Het kan aan de ene kant van een kamer al tientallen procenten verschillen va...
door KNX_Steven
wo 20 jan 2021, 07:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Datatype punt conversie
Reacties: 8
Weergaves: 798

Re: Datatype punt conversie

Luchtvochtigheid MOET in KNX als 2 byte float 16 gecodeerd worden. Welke luchtvochtigheidmeter is dat dan, dat hij het foute formaat uitgeeft?
door KNX_Steven
do 14 jan 2021, 12:07
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop
Reacties: 2
Weergaves: 608

Re: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop

Ik ken het product niet, maar waarvoor dient die parameter "Activering vrijgave object" dan?
door KNX_Steven
vr 27 nov 2020, 06:12
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error
Reacties: 5
Weergaves: 816

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Als alles nu correct, zou dat hetzelfde resultaat moeten opleveren. Je kan het steeds proberen. Moet het toestel niet in één of andere toestand gebracht worden voor het programmeren? (Vroeger gebeurde dat wel eens: modules die wel dan niet moesten gemonteerd zijn om te kunnen programmeren.) Anders l...
door KNX_Steven
do 26 nov 2020, 07:48
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error
Reacties: 5
Weergaves: 816

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

De "mask version" (Device Descriptor) van een apparaat kan je niet aanpassen. Deze fout duidt erop dat je een applicatieprogramma voor een toestel met mask 07B0 probeert te laden in een toestel met mask 0705. Dus beide passen niet bij elkaar. Ben je zeker dat je het juiste applicatieprogramma hebt v...