Er zijn 129 resultaten gevonden

door grindal
za 11 jun 2016, 19:12
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie
Reacties: 8
Weergaves: 5824

Re: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie

Ondertussen al 2 probleempjes verholpen... Weergave van Analoge waarde: je kan volgende parameter aanpassen <V,1> staat voor één cijfer na de comma, <V,2> voor twéé cijfers ... Achter deze waarde kan je zelf het symbool / tekst nog ingeven bv °C of Lux of %Rh wat je maar wil image_60.jpg De remote a...
door grindal
do 02 jun 2016, 20:00
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Velux dakraam bedienen via knx
Reacties: 14
Weergaves: 9053

Re: Velux dakraam bedienen via knx

mogelijk wel, als de jalouzie actor een volledig gescheiden wisselcontact bevat kan je een kux 50 aansturen. Rechtstreeks 24V op een velux dakraam zal op die manier niet lukken, de meeste 24V motoren werken volgens mij op het princiepe van het omkeren van de polariteit voorbeeld: Draad 1: 0V DC Draa...
door grindal
ma 30 mei 2016, 21:44
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie
Reacties: 8
Weergaves: 5824

Re: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie

Eerste Vraag: De windsnelheid geeft 3.000m/s weer, kan je dit aanpassen zodat dit op 3 m/s weergeeft? 2e vraag, hoe hebben jullie je loxone ingesteld voor remote acces ? ik heb wat testen gedaan met poort 5555 maar dit gaf niet echt een goed resultaat. Mijn nas met portforwarding rules werkt wel cor...
door grindal
zo 29 mei 2016, 18:00
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie
Reacties: 8
Weergaves: 5824

Re: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie

Ik moet jullie mening volgen. Destijds heb ik ook nog getwijfeld tussen loxone en knx, maar voornamelijk voor knx gekozen voor de grote productkeuze en ook het voordeel dat de logica decentraal zit in alle componenten. Algemeen zou ik ook alles in knx willen houden, behalve de "speciallekes" van tij...
door grindal
zo 29 mei 2016, 15:59
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie
Reacties: 8
Weergaves: 5824

Loxone - KNX - Visualisatie - Eerst Programmatie

Beste Forumleden Zonet van start gegaan met mijn nieuwe loxone miniserver. Aansluiting en eerste config ging vlotjes. Om alvast niet verkeerd van start te gaang en alles binnen een paar maand opnieuw te programmeren had ik graag jullie mening / ervaring om van de eerst keer goed van start te gaan me...
door grindal
vr 27 mei 2016, 17:31
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Treshold parameter actor 2 byte / lux
Reacties: 5
Weergaves: 2880

Re: Treshold parameter actor 2 byte / lux

ik moet nog wat verder "prutsen" want op dit moment reageert de actor niet echt zoals ik het verwacht....
To be continued....
door grindal
di 24 mei 2016, 20:19
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Advies voor nieuwe jaloezie actor
Reacties: 7
Weergaves: 3017

Re: Advies voor nieuwe jaloezie actor

Beste Willem, Ik zou ook eens kijken naar volgende merken - MDT => hebben net een nieuwe uitgebracht met véél extra functies & zeer betaalbaar - Zennio => ingebouwde logica - Elsner hopelijk ben je hier wat mee Zelf gebruik ik de vorige versie van MDT voor mijn zonwering... hier kan je al heel wat m...
door grindal
di 17 mei 2016, 20:28
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Gira X1 - visualisatie
Reacties: 0
Weergaves: 2764

Gira X1 - visualisatie

Heeft er iemand al meer info bekomen over de nieuwe Gira X1 module ? - zijn er prijzen bekend ? - Is dit de opvolger voor de "Home Server" ? Neen, enkel voor gebruik van mobiele app's, dus niet bruikbaar vanop een standaard pc - is dit de "basis" visualisatie voor woningen en moet je de "home server...
door grindal
di 17 mei 2016, 07:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Treshold parameter actor 2 byte / lux
Reacties: 5
Weergaves: 2880

Re: Treshold parameter actor 2 byte / lux

Ik ga een hele stomme vraag stellen, maar waarom gebruik je het 2-byte adres, bij de meeste weerstations en denk zelfs elk weerstation kun je toch aangeven dat het een schakelopdracht moet sturen ipv de waarde? of wat is jou gedachten daar achter? Geen stomme vraag hoor ;) Reden is dat ik inderdaad...
door grindal
ma 16 mei 2016, 22:41
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Treshold parameter actor 2 byte / lux
Reacties: 5
Weergaves: 2880

Treshold parameter actor 2 byte / lux

Hallo forumleden, Even een vraagje of ik het bij het juiste eind heb met de programmatie. In de ABB actor heb ik volgende functie "ondekt".. namelijk "treshold". Bedoeling is dat ik deze setting gebruik om de 2byte waarde van het weerstation ( Lux waarde ) de output te laten schakelen. Echter lukt h...