Er zijn 312 resultaten gevonden

door KNX_Steven
wo 07 dec 2022, 17:46
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Gira Draadloze wandzender 0511 00 - Interface
Reacties: 2
Weergaves: 15287

Re: Gira Draadloze wandzender 0511 00 - Interface

Ik denk dat die schakelaars niet eens KNX/EIB zijn. (KNX heeft wel 433 MHz, maar typisch wordt hier in Europa 868 MHz gebruikt. Er staat in de datasheet ook nergens EIB of KNX vermeld.) Dus, ik denk dat dit een proprietaire RF is van GIRA en dat je dus de tweede omzetter nodig hebt. Maar een second ...
door KNX_Steven
ma 21 nov 2022, 07:21
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Voeding KNX systeem
Reacties: 7
Weergaves: 21292

Re: Voeding KNX systeem

Je moet de handleidingen van oude en eventueel nieuwe voeding lezen. Daarin zal vermeld staan hoever ze uit elkaar moeten staan. Vroeger was dat 200 m; tegenwoordig kan je PSUs vaak gewoon naast elkaar plaatsen.
NOOT Het was niet de voeding die werd kortgsloten, maar wel de bus, in de Choke.
door KNX_Steven
ma 29 aug 2022, 11:11
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface
Reacties: 6
Weergaves: 17300

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Het lijkt er dus op dat één van de componenten in het pad tussen je PC en de SpaceLogic geen Long Frames ondersteunen... Je kan die vervangen, of, je kan inderdaad "lokaal" downloaden. Het verschil is dat in het eerste geval je ("remote", c.q. via de bus) IP boodschappen in ptp n...
door KNX_Steven
ma 11 jul 2022, 09:20
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Ghost adres
Reacties: 6
Weergaves: 20942

Re: Ghost adres

Heb je ergens een KNX IP interface gemonteerd? Dan is 1.1.4 wellicht één van zn Tunnelling addressen. Daar zit geen device achter, je kan dus geen Deviceinfo uitlezen; en de Tunnelling interface 'verdedigt' dat adres door niet toe te laten dat het aan een ander device wordt toegekend.
door KNX_Steven
di 17 mei 2022, 07:47
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: TMD Square 6 flikkerende LED's
Reacties: 3
Weergaves: 6160

Re: TMD Square 6 flikkerende LED's

De Zennio lijkt problemen te hebben. Misschien is het maar een slecht kontakt. Welke voeding gebruik je? Is deze goed aangesloten? Probeer eens vanuit de ETS waarden de sturen op de groepsadressen van je rolluiken en kijk of ze dan netjes reageren. Dan weet je dat toch al zeker. Neem zeker ook conta...
door KNX_Steven
ma 02 mei 2022, 08:54
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
Reacties: 7
Weergaves: 21372

Re: Probleem met programmeren Hager componenten

Stel eerst zeker dat er wel degelijk niet meer dan één device in programming mode is.

Dan. Deze foutmelding doet zich voor wanneer ETS twee of meerdere antwoorden krijgt. Dat betekent dat er is mis is met de buscommunicatie of je topologie. Een lus is zo'n fout die dat veroorzaakt.
door KNX_Steven
di 26 apr 2022, 16:21
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Beldrukker werkt niet altijd goed
Reacties: 3
Weergaves: 5415

Re: Beldrukker werkt niet altijd goed

Nochthans, "ontdenderen" (debouncing, Entprellen) zou ook het eerste zijn waaraan ik denk. Kan je nagaan, wanneer het niet werkt, of de input module een Telegram op de bus stuurt of niet, en, zo ja (wat ik wel niet verwacht), wat de waarde is? Heeft het probleem altijd al bestaan? beldrukk...
door KNX_Steven
di 26 apr 2022, 16:15
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
Reacties: 7
Weergaves: 21372

Re: Probleem met programmeren Hager componenten

Start anders eens een support case bij KNX Association. Stel vooraf wel zeker dat je de nieuwste ETS versie gebruikt.
door KNX_Steven
ma 11 apr 2022, 07:41
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Rolluik UP/DOWN scene
Reacties: 5
Weergaves: 19390

Re: Rolluik UP/DOWN scene

Omdat een communicatie-object kan zenden op slechts één groepsadres, maar eventueel kan ontvangen om nog meerdere groepsadressen.
door KNX_Steven
wo 06 apr 2022, 08:41
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX programmatie
Reacties: 1
Weergaves: 6156

Re: KNX programmatie

Eerlijk gezegd begijp ik je uitleg niet.
Je kan geen Fysiek Adres toekennen aan de gebruikers? Wat gebeurt er? Welke melding krijg je?

En er zijn andere deelnemers die je wel volledig kan programmeren?