Er zijn 1475 resultaten gevonden

door 747driver
wo 31 aug 2011, 00:25
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer
Reacties: 12
Weergaves: 10758

Re: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer

Volgens de Jung 3804 REGHE pdf: "Einwandfreier Betrieb nur mit elektronischen Trafos aus unserem Hause oder mit induktiven Trafos gewährleistet." In dezelfde pdf: "Zerstörungsgefahr, wenn voreingestelltes Dimmprinzip und angeschlossene Last nicht zueinander passen. Dimmaktor und Last ...
door 747driver
di 30 aug 2011, 23:16
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer
Reacties: 12
Weergaves: 10758

Re: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer

Is het misschien niet makkelijker om er 230V 35W lampjes voor te gebruiken?
Mijn Gira dimmer heeft een object wat aangeeft wat voor soort belasting er is ontdekt wanneer Universeel wordt ingesteld.
Wanneer je dat object Readable maakt en uitleest kun je zien waar de dimmer zich op ingesteld heeft.
door 747driver
ma 29 aug 2011, 20:16
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer
Reacties: 12
Weergaves: 10758

Re: Probleem? met Jung 3804 REGHE dimmer

In de beschrijving van mijn Gira dimmer staat expliciet dat het type belasting absoluut universeel of correct moet zijn.
Heb je het ook met 230V lampen geprobeerd?
door 747driver
zo 28 aug 2011, 13:46
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: HomeServer met ABB IPS/S 2.1
Reacties: 3
Weergaves: 4635

Re: HomeServer met ABB IPS/S 2.1

Is het al gelukt? Verwacht dat je in HS Expert bij Master data - Project - Project settings - EIB & iETS - Interface EIBNet/IP routing moet gebruiken. Vervolgens op de Help knop drukken en zien wat je moet invullen. Ga je de HS met iPhone of iPad gebruiken? Hou ons op de hoogte van je vorderinge...
door 747driver
za 20 aug 2011, 14:45
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Gira - Correcte programmatie voorbeeld
Reacties: 71
Weergaves: 61748

Re: Gira - Correcte programmatie voorbeeld

Zowel de iPhone als iPad apps verslikken zich over het "°" sybooltje. QC heeft er geen probleem mee. Heb de Gira Support Hotline hierover gemaild en tevens de vraag gesteld of er een uitleg voor het maken van logical building blocks is, hoe de fonts/tekstgrootte van de variabelen aan te pa...
door 747driver
za 20 aug 2011, 10:28
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX eteC falcon runtime v2.0
Reacties: 6
Weergaves: 7115

Re: KNX eteC falcon runtime v2.0

Je moet inloggen bij de KNX Online Shop. Daar zie je dan bij Falcon: Hoe Falcon downloaden: Om de downloadlink te ontvangen, klikt u in het linkermenu op de optie MIJN SUPPORT. Open een nieuw support ticket en vraag de downloadlink aan. U zult kort daarna instructies en een link ontvangen via uw sup...
door 747driver
vr 19 aug 2011, 13:37
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Gira - Correcte programmatie voorbeeld
Reacties: 71
Weergaves: 61748

Re: Gira - Correcte programmatie voorbeeld

Met je "Float naar tekst" bouwsteen geeft ie temperaturen correct weer met QC maar geeft ie een leeg veld weer op de iPhone en iPad....
Hoe voer jij het graden C symbool in?
door 747driver
vr 19 aug 2011, 10:57
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Jung 4092TSEM
Reacties: 4
Weergaves: 4819

Re: Jung 4092TSEM

Levertijd was zo'n 2 weken. Het meeste was namelijk niet op voorraad. Met de tweede bestelling had ik de pech dat Gira verkeerde onderdelen in het doosje had gedaan. Het waren de raampjes voor de tastsensoren welke een messing kleur hadden ipv wit. Wat ik daarbij niet zo fraai vond van KSH is dat ik...
door 747driver
do 18 aug 2011, 23:24
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Jung 4092TSEM
Reacties: 4
Weergaves: 4819

Re: Jung 4092TSEM

Of niet?
door 747driver
do 18 aug 2011, 19:28
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Falcon KNX telegram decoderen
Reacties: 6
Weergaves: 7040

Re: Falcon KNX telegram decoderen

In DIT document vind je wel wat info.