Er zijn 82 resultaten gevonden

door mzungu100
di 31 mar 2020, 17:30
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Alternatief voor Merten busaankoppelaar
Reacties: 3
Weergaves: 4779

Re: Alternatief voor Merten busaankoppelaar

Kontakt 60 is de naam van een spray die vele contactproblemen kan verhelpen

mvg
Paul
door mzungu100
di 31 mar 2020, 17:28
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Alternatief voor Merten busaankoppelaar
Reacties: 3
Weergaves: 4779

Re: Alternatief voor Merten busaankoppelaar

Hallo
Waar zit dat vals contact?
Aan de aansluiting met de buskabel of aan de 10 polige connector?

Misschien met elektronica contactspray?

mvg
Paul
door mzungu100
za 28 mar 2020, 17:56
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen
Reacties: 7
Weergaves: 7240

Re: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen

Toch bedankt

En wat gebruik je als visualisatie?

mvg

Paul
door mzungu100
za 28 mar 2020, 10:58
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Witte ledstrip aansturen
Reacties: 1
Weergaves: 3242

Re: Witte ledstrip aansturen

Hallo
Ik heb het volgende gebruikt

Weinzierl knx io 532 (is din rail)

en

dinrail meanwell (24 volt voeding pwm)

hdr-60-24

mvg

Paul
door mzungu100
do 26 mar 2020, 17:00
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen
Reacties: 7
Weergaves: 7240

Re: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen

Hallo 747 Hier mijn glance syntax. mvg Paul entities: - entity: scene.alles_uit tap_action: action: call-service service: scene.turn_on service_data: entity_id: scene.alles_uit - entity: scene.eten_koken tap_action: action: call-service service: scene.turn_on service_data: entity_id: scene.eten_koke...
door mzungu100
do 26 mar 2020, 16:58
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen
Reacties: 7
Weergaves: 7240

Re: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen

Hallo 747 Het is gelukt. Hier een uitreksel uit mijn configuration.yaml file De waarde dat je verstuurt moet 1 meer zijn dan je scene-nummer. en de # Example configuration.yaml entry scene: ----------------->>>moet zijn scene knx: - name: Romantic platform: knx address: 8/8/8 scene_number: 23 mvg Paul
door mzungu100
di 24 mar 2020, 21:56
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen
Reacties: 7
Weergaves: 7240

Re: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen

Hallo

Bedankt voor de info.

ik zal dit morgen eens bekijken.

mvg
Paul
door mzungu100
di 24 mar 2020, 17:29
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: home assistant vanuit lovelace knx scene versturen
Reacties: 7
Weergaves: 7240

home assistant vanuit lovelace knx scene versturen

Hallo Mijn KNX installatie is running en ik wil nu via home assistant knx scenes aansturen. Vb groepsadres 2/0/0 waarde 1 sturen Vb groepsadres 2/0/0 waarde 2 sturen Vb groepsadres 2/0/0 waarde 3 sturen Vb groepsadres 2/0/0 waarde 4 sturen Iemand een idee hoe ik één waarde in HA kan vesturen: vb je ...
door mzungu100
di 21 jan 2020, 11:50
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: bestaande draadloze besturing integreren in KNX
Reacties: 4
Weergaves: 4469

Re: bestaande draadloze besturing integreren in KNX

Hallo

Of de reiaismodule vervangen door een knx rf module (vb RF-JAL1UP.01 van mdt) en een rf/tp media koppelaar (mdt RF-LK001.02)

Dan kan je de rolluiken bedienen op je eigen knx drukknoppen of knx visualisatie.

mvg

Paul
door mzungu100
vr 17 mei 2019, 22:21
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: MDT Thermostaat
Reacties: 11
Weergaves: 9945

Re: MDT Thermostaat

Ik denk dat intergas de merknaam in Nederland is, waar deze Acv in België is.