Er zijn 312 resultaten gevonden

door KNX_Steven
do 31 mar 2011, 09:49
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: vb5 en ets3
Reacties: 4
Weergaves: 5005

Re: vb5 en ets3

vd5 bedoel je?
vd5 wordt ondersteund door ETS 3.0f.
door KNX_Steven
vr 04 mar 2011, 13:31
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14161

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Normaal gezien moet elke KNX RS232-interface, elke KNX USB-interface en elke KNXnet/IP Tunnelling server voldoen. In case of doubt: vraag de fabricant.
door KNX_Steven
vr 04 mar 2011, 10:54
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14161

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Programmeren via een USB/RS232 adapter zal niet gaan. Zo'n adapters zijn goed voor "terminal"-achtige communicatie, maar niet voor de tijdskritische KNX-RS232 communicatie. Die USB/RS232 adapters geven geen controle over de sturing van de RS232 controle signalen (RTS, CTS) en die zijn net ...
door KNX_Steven
vr 04 mar 2011, 10:51
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Soft-uit
Reacties: 5
Weergaves: 6255

Re: Soft-uit

Hoe wil je hem "soft uit" laten gaan? Door uit te schakelen of door uit te dimmen? Ttz. wat stuurt je sensor? Bepaalde dimmers laten (ik dacht om veiligheidsredenen) niet toe dat een dimmer uit gedimd wordt. Je kan maar dimmen tot bvb. 5 %. Verdere dim bevelen hebben geen effect. Soms kan ...
door KNX_Steven
vr 04 mar 2011, 10:48
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Gira Homeserver 3 koppelen aan EIB/KNX
Reacties: 11
Weergaves: 13521

Re: Gira Homeserver 3 koppelen aan EIB/KNX

Even een correctie. KNX kent historisch twee protocollen voor communicatie over RS232. Dat hangt samen met de verschillen tussen BCU 1 en BCU 2. Je kan meer lezen hier: http://faq.knx.org/search_faq?product=11&faq=37 . ETS ondersteunt uiteraard beide. Het handshake-per-byte protocol was zeer bet...
door KNX_Steven
vr 18 feb 2011, 08:33
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Ervaringen met GIRA aanwezigheidsmelder of alternatieven
Reacties: 21
Weergaves: 21966

Re: Ervaringen met GIRA aanwezigheidsmelder of alternatieven

De plaatsen die je opnoemt lijken me geen typische voorbeelden van waar je een aanwezigheidsmelder zou gaan gebruiken, eerder een gewone bewegingsdetector. Die bestaan er van enkele fabrikanten ook voor inbouw in een gewoon potje en zijn redelijk klein. De detectie van huisdieren kan je vermijden do...
door KNX_Steven
vr 18 feb 2011, 08:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Beste manier voor "Alles uit" functie
Reacties: 3
Weergaves: 4813

Re: Beste manier voor "Alles uit" functie

Oh, ja...
Vergeet niet om de statusobjekten van bepaalde aktoren terug te koppelene (Groepsadres) naar je drukknoppen. Niet alleedn gaat je status-LED dan netjes uit, maar het kan ook vermijden dat je op bepaalde drukknoppen twee keer moet drukken na een "alles uit".
door KNX_Steven
do 17 feb 2011, 08:01
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Beste manier voor "Alles uit" functie
Reacties: 3
Weergaves: 4813

Re: Beste manier voor "Alles uit" functie

Dat is inderdaad hoe je dat doet. Wel even opletten dat de schakelaar(s) waar je dit wilt doen zo kan worden ingesteld dat hij alleen een 0 stuurt, of je "alles uit" wordt een "alles aan". :? Je kan in ETS met de CTRL-toets ingedrukt meerdere groepsobjekten samen selecteren en da...
door KNX_Steven
do 10 feb 2011, 08:53
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: individueel adress
Reacties: 4
Weergaves: 5683

Re: individueel adress

In de onderste screenshot zie ik alleen dat het datatype staat ingesteld op "EIS 10". Kan je dit op "EIS 5" zetten. n.b.: "EIS" zijn stokoude benamingen voor formaten hoe data wordt gecodeerd op KNX. Inmiddels gebruiken we het word "Datapoint Type". Over de me...
door KNX_Steven
ma 07 feb 2011, 08:04
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: individueel adress
Reacties: 4
Weergaves: 5683

Re: individueel adress

Het Individueel Adres is gewoon een éénduidig adres dat je moet toekennen aan elk apparaat, zo een beetje als een IP adres. Het moet wel passen in de topologie. Dat is een boom, vertrekkende vanaf de Backbone 0.0. Daaronder heb je de Main Lines 1.0, 2.0 tot en met 15.0. Onder de Main Lines (Hoofdlij...