Er zijn 246 resultaten gevonden

door pvhuf
ma 11 aug 2014, 21:25
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Inbouwen bewegingsmelder
Reacties: 26
Weergaves: 21430

Re: Inbouwen bewegingsmelder

Ik raad die van Duotecno aan. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten op een KNX ingang, en je ziet ze bijna niet zitten. Heb er zo'n achttal in mijn huis geplaatst. De bewegingsmeter van Duotecno... Zijn dit bewegingsmelders op KNX? Of breng je deze op een KNX-inputmodule? Indien op een inputmuodule... W...
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 18:20
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Standardisatie
Reacties: 25
Weergaves: 18503

Re: Standardisatie

Er is geen echte standaard. Maar ik zou zeker niet de ruimtes nemen voor de hoofdgroep. Gezien er 15x15x255 adressen zijn, is het beter om de hoofdgroep te gebruiken voor de hoogste hiërarchie. De hoogste hiërarchie is wat mij betreft de functionaliteit. Bijvoorbeeld: alle verlichting wordt 3.x.x ; ...
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 12:15
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Plugin installatie lukt niet
Reacties: 3
Weergaves: 3965

Re: Plugin installatie lukt niet

Misschien is er een incompatibiliteit met windows 7. Drie opties:
1) informeer bij ABB naar een recentere versie.
2) pruts eens met de compatibiliteitsinstellingen voor de software
3) creëer een virtuele machine waarop windows xp en ets3f draait. Zo doe ik het. Een vmware player volstaat.
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 12:13
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: PN uitbreiden met TP - fysiek adres toekennen aan router
Reacties: 2
Weergaves: 3926

Re: PN uitbreiden met TP - fysiek adres toekennen aan router

Eigenlijk een heleboel vragen. De usb interface geef je geen adres zoals een normaal device. Je gaat in ETS naar de opties en gaat daar naar de communicatie settings waar je een adres kunt geven om de lokale interface te configureren (het usb device waarop je op dat moment aangesloten bent). Dat is ...
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 11:57
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Merten Telecontroller Plus REG-K
Reacties: 1
Weergaves: 2424

Re: Merten Telecontroller Plus REG-K

effe bumpen na mijn twee andere antwoorden :)
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 11:56
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Inbouwen bewegingsmelder
Reacties: 26
Weergaves: 21430

Re: Inbouwen bewegingsmelder

Ik raad die van Duotecno aan. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten op een KNX ingang, en je ziet ze bijna niet zitten. Heb er zo'n achttal in mijn huis geplaatst.
door pvhuf
zo 27 jul 2014, 11:30
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Sturing verwarming
Reacties: 20
Weergaves: 23951

Re: Sturing verwarming

Je wil wellicht hier nog een antwoord op? - Elke ruimte die jij wilt regelen dient een temperatuur sensor te hebben. Welke temperatuursensor stel je voor? In de praktijkruimte zoek ik een losse temperatuursensor (niet als onderdeel van een schakelaar). Vb: elsner KNX T-UN Temperature http://www.elsn...
door pvhuf
za 26 jul 2014, 12:23
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Merten Telecontroller Plus REG-K
Reacties: 1
Weergaves: 2424

Merten Telecontroller Plus REG-K

Hallo iedereen, heb een Merten TeleController Plus REG-K GSM Gateway gekocht bij Voltus. Goed toegekomen, alleen zonder documentatie en/of CD geleverd. Op de CD zouden volgens de PDF handleiding die ik van de de Merten website gehaald heb, de KNX productdatabank en de TC Plus software moeten staan. ...
door pvhuf
vr 16 mei 2014, 16:14
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: gegevensarchief exporteren naar Excel in gira homeserver
Reacties: 2
Weergaves: 3356

Re: gegevensarchief exporteren naar Excel in gira homeserver

niemand die kan helpen hoe we de waarden van de archives (energiemonitoring) exporteren per 2 weken in een excel tabel naar een FTP server? Wel, je kan een ascii tabel exporteren uit je homeserver via FTP. Het is geen excel formaat, maar importering van iets dergelijks in excel is helemaal geen pro...
door pvhuf
vr 16 mei 2014, 16:10
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Voeding KNX bus
Reacties: 25
Weergaves: 22012

Re: Voeding KNX bus

Ik raad altijd aan meerdere kasten te zetten als het kan: eentje op het gelijkvloers, eentje op het verdiep, eentje op de zolder... KNX is een bussysteem; door alles in één centrale kast te stoppen raak je het voordeel daarvan een beetje kwijt. Het gelijkt dan snel op van die indrukwekkende, soms a...