Er zijn 1417 resultaten gevonden

door egfdevos
ma 22 mei 2023, 05:42
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Hager TJA 450
Reacties: 2
Weergaves: 12627

Re: Hager TJA 450

De Domovea server is geen "echte" KNX-bus deelnemer je zult daarom geen ETS App vinden.
Deze dient te worden geprogrammeerd met de Domovea configuratie software.

De handleiding volgen.
https://hager.com/nl/catalogus/producte ... tartpakket
door egfdevos
do 11 mei 2023, 16:19
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Terugmelding (status) geen effect, nog 2x drukken
Reacties: 2
Weergaves: 12677

Re: Terugmelding (status) geen effect, nog 2x drukken

De knoppen waar je nu 2x op moet drukken toevoegen aan "alles uit". Daardoor luisteren deze knoppen naar "alles uit". Na een horen van een "uit" van de "alles uit" zal een volgende zendende opdracht "aan" zijn voor de knoppen want "OM". Voo...
door egfdevos
zo 09 apr 2023, 12:07
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Somfy RTS motoren sunscreens / KNX systeem
Reacties: 4
Weergaves: 19717

Re: Somfy RTS motoren sunscreens / KNX systeem

:( Somfy, daar ging het al fout.


Is maar 1 oplossing, motoren vervangen.
door egfdevos
vr 24 mar 2023, 17:20
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: zoneregeling met radiatoren via regelventielen op een vloerverwarmingscollector
Reacties: 1
Weergaves: 12989

Re: zoneregeling met radiatoren via regelventielen op een vloerverwarmingscollector

Of je het regelventiel op de radiator monteer of op een verdeler maakt geen verschil.
door egfdevos
zo 05 mar 2023, 08:45
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 17146

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

Vooropgesteld een defecte bus deelnemer is een mogelijkheid.

Het eerste waar ik hier aan denk ik een fysieke lus in de bus leiding.
door egfdevos
wo 15 feb 2023, 06:44
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Plan nieuwbouwwoning
Reacties: 1
Weergaves: 13544

Re: Plan nieuwbouwwoning

Verlichting: 1 DALI-lijn is goed voor 64 Drivers (DALI-adressen) verdeeld over 16 lichtkringen (DALI-groepen). *Dit kan afwijken bij gebruik van tunneble white, RGB of een een driver met meerdere uitgangen. Deze kunnen dan meerdere DALI-adressen gebruiken. *Niet elke KNX-DALI Gateway heeft dezelfde...
door egfdevos
ma 26 dec 2022, 13:03
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Zone regelling
Reacties: 1
Weergaves: 13600

Re: Zone regelling

Bij de aanschaf van de actor(en) er goed op letten of deze voor elektrothermische en/of motor regelaandrijving geschikt is. Keuze naar gelang wat voor jou van toepassing gaat zijn. Motor is beter maar kost iets meer. Over het algemeen kan men zeggen; Vloerverwarming (traag) met motor, radiatoren (sn...
door egfdevos
wo 30 nov 2022, 19:33
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 230v lamp met dali dimmem
Reacties: 4
Weergaves: 17178

Re: 230v lamp met dali dimmem