Neen, je begrijpt het verkeerd.
Je kunt met die blokjes 4 kabels met mekaar verbinden. Uiteraard doe je dit enkel om door te lussen of af te takken (boom-topologie).
2 of meer redundante kabels naast mekaar leggen heeft geen enkele zin.
Er zijn 160 resultaten gevonden
- do 07 dec 2017, 11:17
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: KNX topologie - bedrading
- Reacties: 14
- Weergaves: 22132
- wo 06 dec 2017, 17:16
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
- Reacties: 10
- Weergaves: 10854
Re: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
Aanvulling: in praktijk verwacht de dimmer een waarde van 1-255, niet 1-100.
Dus je zult andere waardes moeten gebruiken ipv 30 en 70, bv 75 en 180.
Dus je zult andere waardes moeten gebruiken ipv 30 en 70, bv 75 en 180.
- wo 06 dec 2017, 16:43
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
- Reacties: 10
- Weergaves: 10854
Re: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
Je hoeft eigenlijk niet te vermenigvuldigen met n2. Dit zorgt ervoor dat je als het licht uit wordt gezet, je dimwaarde 0 stuurt. Da's eigenlijk overbodig. Je kunt in de plaats een execution condition instellen die zorgt dat de functie enkel wordt uitgevoerd als data entry2 gelijk is aan TRUE. Dan h...
- wo 06 dec 2017, 12:47
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: KNX topologie - bedrading
- Reacties: 14
- Weergaves: 22132
Re: KNX topologie - bedrading
Bedankt voor je antwoord. Voor alle duidelijkheid: Met 4 kabels bedoel je dan 4 aders uit 1 groene mantel of 4x eenzelfde kleur ader op 1 apparaat? Tenzij je geel/wit gebruikt voor extra voeding van modules die dit vereisen, moet je deze niet telkens doorverbinden. Dus 2 aders (zwart/rood) per kabe...
- wo 06 dec 2017, 12:43
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
- Reacties: 10
- Weergaves: 10854
Re: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
Zo gaat het ook werken, maar het had evengoed in 1 functie gekund.
- di 05 dec 2017, 09:05
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
- Reacties: 10
- Weergaves: 10854
Re: dag/nacht afhankelijk aansturen dimmer
Trigger steken op die 1 van de bewegingsmelder Volgende berekening doen: 30 + (X * 70), waarbij X de dag/nacht waarde is (dus 1 of 0). Deze moet je converteren van binair naar numeriek maar da's geen probleem met de logica van Zennio. Het resultaat is dan de absolute dimwaarde. Als het licht aan gaa...
- ma 04 dec 2017, 07:17
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: In bouwpotje Mdt BE-GT2TS.01
- Reacties: 3
- Weergaves: 4184
Re: In bouwpotje Mdt BE-GT2TS.01
Plaatsingshoogte is iets redelijk persoonlijks. Je bent zelf misschien vrij groot, maar denk dat iemand die zelf maar 1m60 is ook nog comfortabel moet kunnen bedienen. Als het voor langs een deur is lijkt 1m60 me sowieso behoorlijk hoog.
- ma 04 dec 2017, 07:12
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: RGBW Controller party mode
- Reacties: 5
- Weergaves: 6171
Re: RGBW Controller party mode
Er zijn actoren waar je sequences in kunt programmeren, dat zou normaal gezien wel het vereiste effect moeten geven. Ben vrij zeker dat bv MDT dat wel heeft.
- zo 03 dec 2017, 22:21
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: rijgklem
- Reacties: 6
- Weergaves: 7003
Re: rijgklem
Die bocht is absoluut geen probleem in de praktijk. Ik neem aan dat het vooral 1,5 en 2,5 mm² zal zijn? Dat plooit vlot hoor. Meestal plooi je de draden zelfs nog een paar keer extra om reserve te hebben.
- zo 03 dec 2017, 14:17
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: In bouwpotje Mdt BE-GT2TS.01
- Reacties: 3
- Weergaves: 4184
Re: In bouwpotje Mdt BE-GT2TS.01
Ja past in standaardpotje, maar je moet er met schroefgaten plaatsen. Is namelijk schroefbevestiging. Zoals de meeste KNX drukknoppen trouwens.