Nee, je hebt geen gelijk.
Lamp 3 zal niet meegaan als drukknop 1 bedient word.
Drukknop 1 grpaddr: 1/0/0
Drukknop 2 grpaddr: 1/0/1
Lamp 1 heeft grpaddr 1/0/0
lamp 2 heeft grpaddr 1/0/1, 1/0/0
lamp 3 heeft grpaddr 1/0/1
Al staat 1/0/1 "zendend" voor lamp 2. Het is geen zendend object.
Er zijn 1418 resultaten gevonden
- za 31 okt 2015, 14:04
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: beginnersprobleem
- Reacties: 24
- Weergaves: 27482
- za 31 okt 2015, 12:37
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: beginnersprobleem
- Reacties: 24
- Weergaves: 27482
Re: beginnersprobleem
Ik heb het over de lampen. Dus de actor uitgang. Kijk maar in je ETS en je zult zien dat de eerst gelinkte object "send" staat. Dit object zal altijd updaten en kan dus andere uitgangs objecten in de groep schakelen. Ik doelde hier ook op het schakel-object van de actor. Ja, het eerst gel...
- vr 30 okt 2015, 23:50
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: beginnersprobleem
- Reacties: 24
- Weergaves: 27482
Re: beginnersprobleem
Lamp 1 send dus in 1/0/0 Lamp 2 send in 1/0/1 Lamp 3 send in 1/0/1 Sinds wanneer stuurt een schakel-object standaard een status terug op de bus via hetzelfde schakel-object? Wanneer dat al een beschikbare optie is moet je die in de parameters eerst activeren. "Nergens in zijn test-voorbeeld st...
- vr 30 okt 2015, 18:20
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Bestellen eerste KNX componenten
- Reacties: 23
- Weergaves: 19197
Re: Bestellen eerste KNX componenten
De nieuwe versie is er eindelijk. :o 29.10.2015 !!! World Innovation !!! MDT IP inteface sets new standards The new generation of the MDT IP Interface sets new standarcds in functional range. Additionally to the well knows functions the new MDT IP Interface offers unique innovations: •Sending of cod...
- vr 30 okt 2015, 14:45
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: beginnersprobleem
- Reacties: 24
- Weergaves: 27482
Re: beginnersprobleem
Sending gaat er mis. Zou je mij uit willen leggen hoe dat hier mis gaat? Volgens zijn test setup heeft hij dit: 1/0/0 - drukknop 1 - lamp 1 - lamp 2 1/0/1 - drukknop 2 - lamp 2 - lamp 3 Er zit maar 1 GA gekoppeld aan elke drukknop (zendend object). Het zendende adres staat altijd goed want het is e...
- vr 30 okt 2015, 08:08
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Bestellen eerste KNX componenten
- Reacties: 23
- Weergaves: 19197
Re: Bestellen eerste KNX componenten
Een Router is het grote broertje van de Interface. Interface gebruik je voor 1 directe en actieve verbinding met KNX - b.v. server-knx of voor programeer toepassingen. Router is voor meerdere directe en actieve verbindingen. - b.v. als je geen server hebt maar app's op je telefoons gebruik. of om KN...
- wo 28 okt 2015, 18:46
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Bestellen eerste KNX componenten
- Reacties: 23
- Weergaves: 19197
Re: Bestellen eerste KNX componenten
Waarom dan niet gelijk voor de alles in één?cevers schreef: Elsner TH-UP-Basic Vochtigheid en temperatuur in 1 inbouwdoos. (180€)
Elsner AQS/TH-UP-Basic
(€260,55)
- wo 28 okt 2015, 18:38
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Bestellen eerste KNX componenten
- Reacties: 23
- Weergaves: 19197
Re: Bestellen eerste KNX componenten
Volgens mij is deze hardware het minimum om mijn actors te kunnen programmeren? Is idd het minimum aan hardware dat je nodig hebt. (voeding, interface en de actors zelf) Uiteraard dien ik nog drukknoppen e.d. te voorzien voor de bediening. Maar daar ben ik nog helemaal niet aan uit. Gezien de Niko ...
- ma 26 okt 2015, 06:49
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ETS5 zonnewering.
- Reacties: 4
- Weergaves: 4647
Re: ETS5 zonnewering.
Stuur een mail naar ABB.
- ma 26 okt 2015, 06:04
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Stopcpntact
- Reacties: 15
- Weergaves: 12695
Re: Stopcpntact
Het gemakkelijkste is de schakelactor gewoon te voeden met een zekering van 16 A ipv 20A. Geen extra aanpassingen en als er dan toch een lichtpunt geschakeld moet worden kan dit evenzeer met 2.5°. Wat als je een schakelactor van 6A hebt om je stopcontacten te schakelen? Dan kun je op je andere stop...