Ik heb het bovenstaande opgevolgd maar het probleem blijft de sensor blijft om de 2 minuten iets zien.
Dus hij stuurt nooit schakel f uit omdat de follow up time 3 minuten is.
Zie onder een print screen van de Bus Monitor.
Er zijn 21 resultaten gevonden
- di 21 aug 2018, 20:50
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
- zo 19 aug 2018, 21:02
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Edwin,
Ik heb je tip toegevoegd en dus dag/nacht signaal toegevoegd maar hij blijf precies om de 2 minuten een beweging zien.
Conclusie sensor kapot!? Zijn MDT drukkers en sensoren wel van een goede kwaliteit en is dit dikke pech?
Ik heb je tip toegevoegd en dus dag/nacht signaal toegevoegd maar hij blijf precies om de 2 minuten een beweging zien.
Conclusie sensor kapot!? Zijn MDT drukkers en sensoren wel van een goede kwaliteit en is dit dikke pech?
- zo 19 aug 2018, 09:13
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Edwin ik heb je een PB gestuurd
- za 18 aug 2018, 23:20
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
ik hem nu nog eens opnieuw toegevoegd en alle instellingen op standaard gelaten.
De following-up time is dan 3 minuten. wat blijkt hij stuurt dan de lamp nooit aan omdat hij iedere 2 minuten iets blijft zien waardoor de 3 min nooit verstrijken.
De following-up time is dan 3 minuten. wat blijkt hij stuurt dan de lamp nooit aan omdat hij iedere 2 minuten iets blijft zien waardoor de 3 min nooit verstrijken.
- za 18 aug 2018, 22:15
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Gedaan ik heb hem uit het project gegooid.
Opnieuw in het project gehangen en alle settings weer gezet als voorheen en ook de lux grensen hoger en lager gezet.
Probleem blijft identiek......
Opnieuw in het project gehangen en alle settings weer gezet als voorheen en ook de lux grensen hoger en lager gezet.
Probleem blijft identiek......
- za 18 aug 2018, 20:35
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Beste Dré,
Ik heb je adviezen opgevolgd en het maakt echt niets uit, zie afbeelding de monitoring van de bus. Precies iedere 2 min stuurt de bewegingssensor een signaal en gaat de lamp dus aan.
Is de sensor kapot of zie ik iets over het hoofd? Zijn MDT SCN-BWM55.01 wel goede sensoren?
Ik heb je adviezen opgevolgd en het maakt echt niets uit, zie afbeelding de monitoring van de bus. Precies iedere 2 min stuurt de bewegingssensor een signaal en gaat de lamp dus aan.
Is de sensor kapot of zie ik iets over het hoofd? Zijn MDT SCN-BWM55.01 wel goede sensoren?
- do 16 aug 2018, 21:33
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Ik had die settings gevonden maar hij deed er niets mee. Wat ik nu ontdek is dat als ik hem programmeer (maakt niet uit wat ik wijzig) hij de eerste uren heel gek reageert (hij springt iedere 2 minuten aan zonder beweging). Als ik de installatie een hele nacht spanningsvrij laat reageert hij de volg...
- wo 15 aug 2018, 20:26
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Ik heb hem nu met een externe schakelaar ingesteld dat hij op dag en nacht modus gaat. Alleen in de nacht modus krijg ik de lamp helemaal niet ingeschakeld. Maar wat ik wil is dat hij overdag (als het wat donker wordt en er een beweging is) aan gaat bij een X aantal lux hoe doe je dat? wat bedoel je...
- di 14 aug 2018, 16:41
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
Re: SCN-BWM55.01 instellen
Uiteraard! Ik heb hem gisteren nogmaals geprogrammeerd en het eerste half uur sprong de lamp te pas en te on pas aan (hij zag iedere 1,5 minuut een beweging die er niet was). Na een half uur werkte hij wel conform de instellingen en sprong hij alleen aan bij een beweging het is mij echt een raadsel ...
- ma 13 aug 2018, 21:35
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: SCN-BWM55.01 instellen
- Reacties: 21
- Weergaves: 16730
SCN-BWM55.01 instellen
Ik probeer in een test opstelling de sensor :MDT SCN-BWM55.01 te testen op functionaliteit. Kan iemand mij een voorbeeld sturen van welke adressen en parameters ik moet koppelen aan deze sensor? Ik wil een lamp aansturen op beweging als het "donker" is, of met een externe schakelaar hem aa...