- ma 26 jul 2010, 08:22
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Gira tastsensor 2 6-voudig enkel als rocker in ETS!?
- Reacties: 2
- Weergaves: 4082
Re: Gira tastsensor 2 6-voudig enkel als rocker in ETS!?
Het is in het algemeen en goede tip om de produkten die je wilt gebruiken VOORAF eens in ETS te laden en te kijken welke Groepenobjecten ze hebben en welke parameters. Dat kan teleurstellingen voorkomen.
- ma 19 jul 2010, 07:56
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC - ABB
- Reacties: 2
- Weergaves: 3946
Re: Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC -
Dat zal inderdaad wel zo zijn. 10 mA is de nominale stroom die KNX TP1 produkten uit de bus mogen halen. Bij een busspanning van 25 V is dat ongeveer 250 mW. Die dient eigenlijk alleen voor de voeding van de processor en wat opto-couplers. IN een KNX apparaat moet er om ZLVS te blijven hebben steeds...
- do 08 jul 2010, 08:18
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: melding bij ips
- Reacties: 5
- Weergaves: 5219
Re: melding bij ips
Het is wat het zegt: er konden geen telegrammen naar de bus gestuurd worden. In ETS is ervoor gekozen geen niets-zeggende foutcodes in de foutmeldingen te geven, dus dit is een zeer algemene foutmelding. Wat er fout is staat in de log-files. (Er kunnen er meerdere zijn.) Je kan eenvoudig de hotline ...
- wo 07 jul 2010, 11:47
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Welke modules ... het bos door bomen???
- Reacties: 7
- Weergaves: 8265
Re: Welke modules ... het bos door bomen???
Als je produkten wil vergelijken, importeer dan zeker eens de produktbeschrijvingen van die produkten en kijk eens naar het aantal en de soort Groepenobjekten en Parameters die worden aangeboden. Welke is de beste? De goedkoopste die doet wat je nu en later wil en waarvan je kwalitatief van overtuig...
- di 06 jul 2010, 09:17
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ETS3 traag importeren
- Reacties: 3
- Weergaves: 4126
Re: ETS3 traag importeren
Het is beter alleen die producten te importeren die je echt gaat gebruiken.
De import kan vertraagd worden als er voor bepaalde toepassingen plug-ins, afbeeldingen of help-files worden geïmporteerd.
De import kan vertraagd worden als er voor bepaalde toepassingen plug-ins, afbeeldingen of help-files worden geïmporteerd.
- ma 28 jun 2010, 10:30
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Groepsadressen met 0
- Reacties: 1
- Weergaves: 2992
Re: Groepsadressen met 0
Eerlijk gezegd, een apparaat dat daarmee problemen zou hebben zou het logo niet kunnen dragen.
Het enige groepenadres dat je niet kan en mag toekennen is 0/0/0.
Het enige groepenadres dat je niet kan en mag toekennen is 0/0/0.
- ma 21 jun 2010, 09:14
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: binaire ingang
- Reacties: 2
- Weergaves: 4487
Re: binaire ingang
Inderdaad. Magneetontakt op aansluiten om te detecteren of een venster (of luik, deur...) open staat. Of een conventionele schakelaar op aanlsluiten. Alles wat maar een kontakt kan geven. ° Sommige conventionele bewegingsmelders. ° Sommige conventionele rookmelders. ° Een niveau-schakelaar in je wat...
- wo 28 apr 2010, 08:44
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Downloaden van groupaddressen gaat niet meer
- Reacties: 5
- Weergaves: 5467
Re: Downloaden van groupaddressen gaat niet meer
Leg gewoon een support case aan op de website van knx.org. De log-files van ETS en van de onderliggende componenten worden in detail bekeken: daar ligt het zieltje van je PC en van ETS en daar kan je snel zien wat er aan de hand is. De mensen daar hebben ervaring met problemen die zich kunnen voordo...
- di 20 apr 2010, 12:06
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen ETS 3.0
- Reacties: 6
- Weergaves: 7104
Re: Instellingen ETS 3.0
Het is het Individuele Adres ( = juiste naam voor "Fysieke Adres") dat je wilt gebruiken voor je locale interface RS232 of USB. Dit adres moet passen in de lijn. Als je interface bvb. is aangesloten op de lijn 1.1, dan moet dit iets zijn tussen 1.1.1 en 1.1.255. Het mag ook geen Individuee...
- do 08 apr 2010, 09:05
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: eib over powerline
- Reacties: 15
- Weergaves: 19658
Re: eib over powerline
Het Twisted Pair gedeelte kan evengoed met het Powerline gedeelte communiceren als met een ander Twisted Pair gedeelte. Welk soort beperkingen had je gevreesd?
Je kan evengoed enkel met een Powerline gedeelte werken, maar daar zijn minder produkten voor.
Je kan evengoed enkel met een Powerline gedeelte werken, maar daar zijn minder produkten voor.