Er zijn 312 resultaten gevonden

door KNX_Steven
ma 26 jul 2010, 08:22
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Gira tastsensor 2 6-voudig enkel als rocker in ETS!?
Reacties: 2
Weergaves: 4082

Re: Gira tastsensor 2 6-voudig enkel als rocker in ETS!?

Het is in het algemeen en goede tip om de produkten die je wilt gebruiken VOORAF eens in ETS te laden en te kijken welke Groepenobjecten ze hebben en welke parameters. Dat kan teleurstellingen voorkomen.
door KNX_Steven
ma 19 jul 2010, 07:56
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC - ABB
Reacties: 2
Weergaves: 3946

Re: Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC -

Dat zal inderdaad wel zo zijn. 10 mA is de nominale stroom die KNX TP1 produkten uit de bus mogen halen. Bij een busspanning van 25 V is dat ongeveer 250 mW. Die dient eigenlijk alleen voor de voeding van de processor en wat opto-couplers. IN een KNX apparaat moet er om ZLVS te blijven hebben steeds...
door KNX_Steven
do 08 jul 2010, 08:18
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: melding bij ips
Reacties: 5
Weergaves: 5219

Re: melding bij ips

Het is wat het zegt: er konden geen telegrammen naar de bus gestuurd worden. In ETS is ervoor gekozen geen niets-zeggende foutcodes in de foutmeldingen te geven, dus dit is een zeer algemene foutmelding. Wat er fout is staat in de log-files. (Er kunnen er meerdere zijn.) Je kan eenvoudig de hotline ...
door KNX_Steven
wo 07 jul 2010, 11:47
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Welke modules ... het bos door bomen???
Reacties: 7
Weergaves: 8265

Re: Welke modules ... het bos door bomen???

Als je produkten wil vergelijken, importeer dan zeker eens de produktbeschrijvingen van die produkten en kijk eens naar het aantal en de soort Groepenobjekten en Parameters die worden aangeboden. Welke is de beste? De goedkoopste die doet wat je nu en later wil en waarvan je kwalitatief van overtuig...
door KNX_Steven
di 06 jul 2010, 09:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS3 traag importeren
Reacties: 3
Weergaves: 4126

Re: ETS3 traag importeren

Het is beter alleen die producten te importeren die je echt gaat gebruiken.
De import kan vertraagd worden als er voor bepaalde toepassingen plug-ins, afbeeldingen of help-files worden geïmporteerd.
door KNX_Steven
ma 28 jun 2010, 10:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Groepsadressen met 0
Reacties: 1
Weergaves: 2992

Re: Groepsadressen met 0

Eerlijk gezegd, een apparaat dat daarmee problemen zou hebben zou het logo niet kunnen dragen.
Het enige groepenadres dat je niet kan en mag toekennen is 0/0/0.
door KNX_Steven
ma 21 jun 2010, 09:14
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: binaire ingang
Reacties: 2
Weergaves: 4487

Re: binaire ingang

Inderdaad. Magneetontakt op aansluiten om te detecteren of een venster (of luik, deur...) open staat. Of een conventionele schakelaar op aanlsluiten. Alles wat maar een kontakt kan geven. ° Sommige conventionele bewegingsmelders. ° Sommige conventionele rookmelders. ° Een niveau-schakelaar in je wat...
door KNX_Steven
wo 28 apr 2010, 08:44
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Downloaden van groupaddressen gaat niet meer
Reacties: 5
Weergaves: 5467

Re: Downloaden van groupaddressen gaat niet meer

Leg gewoon een support case aan op de website van knx.org. De log-files van ETS en van de onderliggende componenten worden in detail bekeken: daar ligt het zieltje van je PC en van ETS en daar kan je snel zien wat er aan de hand is. De mensen daar hebben ervaring met problemen die zich kunnen voordo...
door KNX_Steven
di 20 apr 2010, 12:06
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Instellingen ETS 3.0
Reacties: 6
Weergaves: 7104

Re: Instellingen ETS 3.0

Het is het Individuele Adres ( = juiste naam voor "Fysieke Adres") dat je wilt gebruiken voor je locale interface RS232 of USB. Dit adres moet passen in de lijn. Als je interface bvb. is aangesloten op de lijn 1.1, dan moet dit iets zijn tussen 1.1.1 en 1.1.255. Het mag ook geen Individuee...
door KNX_Steven
do 08 apr 2010, 09:05
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: eib over powerline
Reacties: 15
Weergaves: 19658

Re: eib over powerline

Het Twisted Pair gedeelte kan evengoed met het Powerline gedeelte communiceren als met een ander Twisted Pair gedeelte. Welk soort beperkingen had je gevreesd?
Je kan evengoed enkel met een Powerline gedeelte werken, maar daar zijn minder produkten voor.