Er zijn 87 resultaten gevonden

door Coppensw
vr 08 dec 2017, 16:21
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie
Reacties: 25
Weergaves: 29110

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

bedankt Edwin. Je zegt aansluiten voor de diff schakelaar. Is dat toegelaten want dan blijven ze toch onder spanning tenzij je voor hoofdzekeringkast 1 de hoofdschakelaar van de leverancier afzet en voor de bijkomende zekeringkasten kan ik ze dan niet ter plaatse stroomloos zetten, maar moet ik naar...
door Coppensw
do 07 dec 2017, 16:48
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie
Reacties: 25
Weergaves: 29110

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

ik heb mijn huiswerk gedaan en had graag even mijn toets gemaakt om zeker te zijn is dus een installatie in België: 3 fase 3*380 (L1 L2 L3 N komen binnen in meterkast) Volgens mij plaats ik in mijn zekeringkast 1 een TT net na mijn 300mA diff. schakelaar ( DEHN TT 255 FM) ? Ik maak verbinding van DE...
door Coppensw
di 05 dec 2017, 13:43
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie
Reacties: 25
Weergaves: 29110

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Tot nu toe had ik geen DEHN spanningsbeveiliging. Ik heb 3*380 V Vermits ik nu begonnen ben om mijn domotech systeem naar KNX om te zetten moet ik mijn kasten voor een groot deel opnieuw bekabelen en dus is dit waarschijnlijk het moment. Toch nogal wat vragen: . De netspanning komt tegenwoordig via ...
door Coppensw
zo 03 dec 2017, 16:13
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: rijgklem
Reacties: 6
Weergaves: 6730

Re: rijgklem

1. Bestaan er dan ook beschermkapjes die je hierover moet plaatsen ?
2. IK kom binnen met de leidingen bv 3*2.5 harde draad. Als ik die op de voorkant van de rijklem moet zetten, dan moet ik en bocht van +/- 90° maken in de kabel terwijl dat niet nodig is als de aansluiting onderaan (horizontaal) zit.
door Coppensw
zo 03 dec 2017, 14:42
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: rijgklem
Reacties: 6
Weergaves: 6730

rijgklem

Er is al veel geschreven over rijgklemmen maar toch zit ik nog met een aantal vragen: 1. moet je in de kast alle rijgklemmen onzichtbaar maken door een afdekplaat ? 2. als ik bv PT 2,5-PE/L/N neem, dan zijn de aansluitingen vooraan. Is dat niet lastig omdat alle draden in de kost onderaan toekomen e...
door Coppensw
vr 01 dec 2017, 09:35
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: juiste afzekering
Reacties: 8
Weergaves: 10608

Re: juiste afzekering

Dat is ook waar ik aandacht, 8 klemmen naast de actor.
Is dus wel extra verbinding die je moet maken maar lijkt me een technische manier om de kans op fouten kleiner te maken en ook overzichtelijk eigenlijk.
door Coppensw
wo 29 nov 2017, 17:48
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: juiste afzekering
Reacties: 8
Weergaves: 10608

Re: juiste afzekering

ik wou dezelfde vraag stellen: als een volledige actor op dezelfde faze wat is er dan tegen doorlussen tenzij er een betere manier is. Het probeem van de juiste N te gebruiken is niet opgelost door het niet doorlussen. De kans op fouten blijft bestaan ook al heb je goeie documentatie en heeft de per...
door Coppensw
di 28 nov 2017, 09:06
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Buiten bewegingmelder
Reacties: 11
Weergaves: 10876

Re: Buiten bewegingmelder

toch een vraag hierover: een probleem dat ik heb met bewegingsmelder is dat die ook op katten reageren. Als ik de gevoeligheid minder zet, dan is de reactie op mensen ook weer heel traag en ben je soms al aan de voordeur voordat het licht aangaat. Is dat een algemeen probleem ? Hoe lossen jullie dit...
door Coppensw
di 28 nov 2017, 08:46
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: juiste afzekering
Reacties: 8
Weergaves: 10608

juiste afzekering

Stel ik heb twee zekeringen van 16 A en ik heb twee actoren van telkens 8 uitgangen. Vanuit zekering A ga ik naar elke aansluiting van actor 1; Vanuit zekering B ga ik naar elke aansluiting van actor 2 Vanuit de actor ga ik dan naar beneden in de kast om via een klem aan te sluiten op de leiding. Ma...
door Coppensw
ma 20 nov 2017, 16:22
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Buiten bewegingmelder
Reacties: 11
Weergaves: 10876

Re: Buiten bewegingmelder

Waarom niet gewoon een goedkope bewegingsdetector aansluiten op een potentiaal vrije ingang?
Of zie ik het te eenvoudig ?