Er zijn 55 resultaten gevonden

door kurt.dg
wo 30 mar 2016, 21:02
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Buskoppelaar + drukknop in wcd
Reacties: 12
Weergaves: 22501

Re: Buskoppelaar + drukknop in wcd

Beste, Intussen in het bezit van een zwarte Systo schakelaar (Hager 4 drukknop). Dit in combinatie met een zwarte druktoets van Niko. Zoals je (beetje moeilijk) kan zien zit er toch een verschil in kleur. Voor verschil tussen stopcontact Niko en schakelaar Hager zal dit geen probleem zijn, maar voor...
door kurt.dg
wo 30 mar 2016, 20:08
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Groepsadres geheugen locatie
Reacties: 14
Weergaves: 10862

Re: Groepsadres geheugen locatie

Waarom moet die Domovea zovaak herstarten?. Dit probleem zit bij Hager, waar men momenteel nog geen antwoord op heeft. Ik ben hier afhankelijk van. Momenteel 2e Domovea server zitten, met hetzelfde probleem, hopelijk wordt dit vervolgd. Hierdoor heb ik minder vertrouwen in de automatisering, waardo...
door kurt.dg
wo 30 mar 2016, 14:55
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Groepsadres geheugen locatie
Reacties: 14
Weergaves: 10862

Groepsadres geheugen locatie

Beste, Een kleine vraag i.v.m. groepsadressen. Dit wordt normaal steeds benaderd via fysieke busdeelnemers, hiermee heb ik geen probleem. Echter zou ik meerdere 'virtuele' groepsadressen willen gebruiken met geheugenfunctie. Bedoeling: bewegingsmelders zouden via een een AAN/UIT knop dienen uitgesch...
door kurt.dg
di 22 mar 2016, 10:32
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Buskoppelaar + drukknop in wcd
Reacties: 12
Weergaves: 22501

Re: Buskoppelaar + drukknop in wcd

... Nog een bijkomend voordeel is dat ze een geïntegreerde temperatuursensor hebben. Normaal heb ik er volgende week wel eentje ter beschikking. Indien geïnteresseerd, post ik hier er een paar foto's van. Welke kleur heeft jouw Niko schakelmateriaal? Voor de temperatuur sensor zou ik ook enkele int...
door kurt.dg
do 10 mar 2016, 13:26
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Buskoppelaar + drukknop in wcd
Reacties: 12
Weergaves: 22501

Re: Buskoppelaar + drukknop in wcd

Dag Keires, Ik gebruik enkel de interface als drukknop. Geen LED aansturing (LED aansturing Niko LED's is 24V). Als er indicatie dient te zien, trek ik (momenteel) nog steeds een VOB/SVV kabel mee die aangesloten wordt op een actor en/of relais in de kast. Voorheen altijd gewerkt met Niko voor schak...
door kurt.dg
di 08 mar 2016, 09:03
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Buskoppelaar + drukknop in wcd
Reacties: 12
Weergaves: 22501

Re: Buskoppelaar + drukknop in wcd

Beste,

Ik gebruik steeds de Hager interfaces (TXB302/TXB304) in combinatie met de standaard drukknoppen van Niko.
Deze kunnen in hetzelfde Helia bakje (50 diep). Als je beetje oplet en doet, krijg ik zelfs 2 interfaces achter de schakelaar (nodig voor de 6-voudige knoppen).
door kurt.dg
zo 28 feb 2016, 21:11
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: videofoon systeem koppelbaar met KNX
Reacties: 8
Weergaves: 9997

Re: videofoon systeem koppelbaar met KNX

Kleine update: Ik ben intussen wat info aan het verzamelen voor een 'iRidium mobile' visualisatie pakket (i.p.v. Domovea of Gira HS): dit systeem kan namelijk gemakkelijk overweg met SIP (ik ken op dit moment geen andere visualisatie pakketten die SIP geïntegreerd ondersteunen). Design van Gira en A...
door kurt.dg
di 23 feb 2016, 15:26
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Programmatie bediening rolluik via 1 knop
Reacties: 9
Weergaves: 10117

Re: Programmatie bediening rolluik via 1 knop

Beste, Ik heb bovenstaande probleem ook eens besproken met het service team van Hager. Hun uitleg was om rolluiken steeds te bedienen via 2 knoppen i.p.v. 1 knop. In hun nieuwe schakelaars (systo) zou de 1 knop bediening voor rolluiken/screens er blijkbaar uitgehaald zijn (nog niet geverifieerd). Ev...
door kurt.dg
di 23 feb 2016, 15:13
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: MDT tasterinterface en Niko drukknoppen met LED
Reacties: 17
Weergaves: 16827

Re: MDT tasterinterface en Niko drukknoppen met LED

Beste, Ik gebruik af en toe eens een interface om deze achter de drukknoppen van Niko te plaatsen. Indien er een indicatie dient te zijn (24V of 230V), voorzie ik steeds een SVV of VOB kabel die aangestuurd wordt van de actor uit de zekeringkast. Om een uitgang op de actor en kabel te besparen, zou ...
door kurt.dg
wo 03 feb 2016, 20:23
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Programmatie bediening rolluik via 1 knop
Reacties: 9
Weergaves: 10117

Re: Programmatie bediening rolluik via 1 knop

Dag Edwin, Bedankt voor uw (correct) antwoord. Heeft een beetje geduurd, maar ik ben er toch geraakt om uw voorstel eens uit te proberen als volgt: Drukknop input als 2-channel mode ON/OFF Channel A op 'ON' gezet Channel B op 'Toggle switch' Tijden van duration long press 2 channel mode op 500ms gep...