Er zijn 39 resultaten gevonden
- di 26 dec 2017, 20:08
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
- Reacties: 10
- Weergaves: 10718
Re: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
Dag edwin, Ik wou zelf geen voorstel doen van een functie om niet van start te gaan met een te ingewikkelde formule. ik dacht zelf eerst om in de domovea een variable te maken die bij elke statuswijziging van de klepstanden wordt gevuld. in het groepsadres van het valve% object van elke klep laat ik...
- di 26 dec 2017, 15:24
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
- Reacties: 10
- Weergaves: 10718
CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
SITUATIE Roomcontroller in elke kamer Elke roomcontroller gekoppeld aan een KNX radiatorklep CV ketel heeft simpel droog kontact waar KNX actor aan hangt dat contact stuurt de CV ketel pomp. de temperatuur regelt de ketel zelf GEWENSTE SITUATIE Ketelcontact zou aan moeten als één of meerdere radiato...
- di 19 dec 2017, 07:48
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: residentiele ethernet switch op DIN rail
- Reacties: 6
- Weergaves: 6881
Re: residentiele ethernet switch op DIN rail
Merci edwin! Uur gezocht google en die twee kwamen er niet op.
Teaser, is enkel voor ip interface, domovea en de access point. Als er meer waren had ik inderdaad een apart kastje gekozen.
Merci heren
Teaser, is enkel voor ip interface, domovea en de access point. Als er meer waren had ik inderdaad een apart kastje gekozen.
Merci heren
- ma 18 dec 2017, 23:18
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: residentiele ethernet switch op DIN rail
- Reacties: 6
- Weergaves: 6881
residentiele ethernet switch op DIN rail
Hey, voor de IP interface aan te sluiten heb ik een ethernet UTP van een wireless access point herleid naar de KNX interface. Ik zou de access point ook nog willen aansluiten en ben op zoek naar een ethernet switch 4 poort of zo die ik op de DIN rail kan klikken. die zijn er wel, veel zelfs maar all...
- ma 04 dec 2017, 00:14
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: RGBW Controller party mode
- Reacties: 5
- Weergaves: 6035
RGBW Controller party mode
Ik zoek een rgb+ww controller waar een soort party mode in zit. Heb strips van ledsky.be en die handcontroller heeft verschillende flikker modi. Warm wit alleen, rgb flikker traag, snel, overgangen enz Die dingen vind ik niet terug in de specs van de knx controllers die ik vond, MDT, integratec, zen...
- zo 03 dec 2017, 23:59
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Te Koop: Hager Domovea remote access licentie
- Reacties: 1
- Weergaves: 3875
Re: Te Koop: Hager Domovea remote access licentie
Heb je ze nog?
- zo 03 dec 2017, 09:56
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
- Reacties: 4
- Weergaves: 4343
Re: Newbie: twee projecten op zelfde bus
Werkt perfect zoals je zei Edwin, bedankt!
- za 02 dec 2017, 08:49
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
- Reacties: 4
- Weergaves: 4343
Re: Newbie: twee projecten op zelfde bus
super
Ik moet wel enkel zien uit te zoeken welke adressen de tx 100 gebruikte en andere adresssen gebruiken in ets?
Ik moet wel enkel zien uit te zoeken welke adressen de tx 100 gebruikte en andere adresssen gebruiken in ets?
- vr 01 dec 2017, 23:06
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
- Reacties: 4
- Weergaves: 4343
Newbie: twee projecten op zelfde bus
Eerste post 😏 Situatie: Eigen huis voorzien met 60 hager producten TP en RF met tx100 software Net ets gekocht maar geen mogelijkheid om tx100 project in ets in te lezen is me verteld Vraag: Kan ik op dezelfde bus een drukknop en een actor resetten en in ets programmeren en zo stillekes aan alle com...
- do 16 apr 2015, 10:32
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Hager TXA025 kan niet koppelen met lamp op een TXA208c
- Reacties: 10
- Weergaves: 9860
Re: Hager TXA025 kan niet koppelen met lamp op een TXA208c
Net gebeld met Hager NL, nemen meteen op, ze gaan een TXA025 even configureren en me terugbellen. zo hoort dat! trouwens de TX100 is inderdaad End Of Life, ze zijn een soort ETS aan het maken die heel simpel is en specifiek voor hager zal zijn en mogelijks gratis! jammer want vond de TX100 wel handi...