Er zijn 1418 resultaten gevonden
- zo 31 jan 2016, 21:41
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: status bij een switch op dali gatway nok
- Reacties: 12
- Weergaves: 10766
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Het input object in 2/1/41. Daarvan de W vlag zetten en deze ook aan 1/0/0 kopellen Staat ok, maar helpt niet mmm... Dit had moeten werken. Met de groep monitor controleren of er überhaupt wel een status word verzonden. Je weet zeker dat voor A25 de status goed staat ingesteld bij de parameters? El...
- zo 31 jan 2016, 18:54
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: status bij een switch op dali gatway nok
- Reacties: 12
- Weergaves: 10766
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Dus als ik het goed zie: 1/0/0 HOME: ALL OFF ON 1/0/1 fb HOME: ALL OFF ON (Input D vind ik hier vreemd. Is eigenlijk in zijn geheel vreemd.) 2/1/41 siebe 2/4/41 status siebe Maak 2/4/41 Zendend (Sending) Voor A25 of A26 of A27 Verwijder 2 van de 3 objecten. Dat is nutteloze bus belasting. anders Het...
- zo 31 jan 2016, 18:26
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: status bij een switch op dali gatway nok
- Reacties: 12
- Weergaves: 10766
Re: status bij een switch op dali gatway nok
Uit hetgeen je laat zien, wordt er niks gestuurd naar 1/0/1. De parameters goed ingesteld? altijd status sturen. Zet 1/0/1 als zendend GA Zijn vast wel meerder manier om dit op te lossen. Maar als dit de enige schakeling is waar dit probleem voorkomt. Dan zou ik gewoon die knop de andere GA laten le...
- zo 31 jan 2016, 16:45
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Lezen en schrijven van waarden op de bus
- Reacties: 5
- Weergaves: 5065
Re: Lezen en schrijven van waarden op de bus
Aangezien er aparte klemmen op zitten voor 24V. Dan zal deze idd een aparte voeding nodig hebben.
Als jouw voeding naast de rood/zwarte klem ook een geel/witte heeft.
Mag je in veel gevallen deze geel/witte aansluiten op de 24V van de IP Router.
Als jouw voeding naast de rood/zwarte klem ook een geel/witte heeft.
Mag je in veel gevallen deze geel/witte aansluiten op de 24V van de IP Router.
- zo 31 jan 2016, 15:47
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Lezen en schrijven van waarden op de bus
- Reacties: 5
- Weergaves: 5065
Re: Lezen en schrijven van waarden op de bus
De groene kleur zegt al dat je geen of een ongeldige bevestiging krijgt op je verzonden data packet. Aangezien het vaker voorkomt... Doe hetzelfde totdat je weer groen ziet schakel dan over naar de bus monitor en kijk wat er werkelijk over de bus heen gaat. Heb je heel veel bus verkeer dan heb je er...
- vr 29 jan 2016, 18:32
- Forum: Visualisatie Software
- Onderwerp: Gira Homeserver - geen verbinding met bus
- Reacties: 5
- Weergaves: 7595
Re: Gira Homeserver - geen verbinding met bus
filter-tabel van de router niet geconfigureerd?
- vr 29 jan 2016, 18:31
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Remeha Calenta C28 met Cmix module
- Reacties: 4
- Weergaves: 7591
Re: Remeha Calenta C28 met Cmix module
Wanneer warmte vraag dan pomp aan dat is toch niet zo moeilijk.
Je zet de ketel op modulerend en hij past de geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag.
Doordat hij de aanvoer en retour temperatuur vergelijkt weet hij of er warmte uitwisseling plaatsvind cq warmte vraag is.
Je zet de ketel op modulerend en hij past de geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag.
Doordat hij de aanvoer en retour temperatuur vergelijkt weet hij of er warmte uitwisseling plaatsvind cq warmte vraag is.
- do 28 jan 2016, 18:36
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Remeha Calenta C28 met Cmix module
- Reacties: 4
- Weergaves: 7591
Re: Remeha Calenta C28 met Cmix module
Wat voor een soort kleppen stuurt de cmix aan, open/dicht of mengkleppen?
- ma 25 jan 2016, 18:28
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: KNX componenten inzetten als alarm
- Reacties: 10
- Weergaves: 11598
Re: KNX componenten inzetten als alarm
Geen ervaring mee.
- zo 24 jan 2016, 16:56
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: ABB EIB KNX UK/S 32.1 Universal-Konzentrator 32fach (DEFECT?)
- Reacties: 10
- Weergaves: 8191
Re: ABB EIB KNX UK/S 32.1 Universal-Konzentrator 32fach (DEFECT?)
Siemens N 263E11
16-voudig
Siemens N 263E01
8-voudig
Anders zou ik niks weten zonder een common.
16-voudig
Siemens N 263E01
8-voudig
Anders zou ik niks weten zonder een common.