Er zijn 39 resultaten gevonden

door ezjurgen
di 26 dec 2017, 20:08
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
Reacties: 10
Weergaves: 10526

Re: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat

Dag edwin, Ik wou zelf geen voorstel doen van een functie om niet van start te gaan met een te ingewikkelde formule. ik dacht zelf eerst om in de domovea een variable te maken die bij elke statuswijziging van de klepstanden wordt gevuld. in het groepsadres van het valve% object van elke klep laat ik...
door ezjurgen
di 26 dec 2017, 15:24
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat
Reacties: 10
Weergaves: 10526

CV Ketel warmtevraagcontact aan als één of meerdere collectorkleppen open staat

SITUATIE Roomcontroller in elke kamer Elke roomcontroller gekoppeld aan een KNX radiatorklep CV ketel heeft simpel droog kontact waar KNX actor aan hangt dat contact stuurt de CV ketel pomp. de temperatuur regelt de ketel zelf GEWENSTE SITUATIE Ketelcontact zou aan moeten als één of meerdere radiato...
door ezjurgen
di 19 dec 2017, 07:48
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: residentiele ethernet switch op DIN rail
Reacties: 6
Weergaves: 6738

Re: residentiele ethernet switch op DIN rail

Merci edwin! Uur gezocht google en die twee kwamen er niet op.

Teaser, is enkel voor ip interface, domovea en de access point. Als er meer waren had ik inderdaad een apart kastje gekozen.

Merci heren
door ezjurgen
ma 18 dec 2017, 23:18
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: residentiele ethernet switch op DIN rail
Reacties: 6
Weergaves: 6738

residentiele ethernet switch op DIN rail

Hey, voor de IP interface aan te sluiten heb ik een ethernet UTP van een wireless access point herleid naar de KNX interface. Ik zou de access point ook nog willen aansluiten en ben op zoek naar een ethernet switch 4 poort of zo die ik op de DIN rail kan klikken. die zijn er wel, veel zelfs maar all...
door ezjurgen
ma 04 dec 2017, 00:14
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: RGBW Controller party mode
Reacties: 5
Weergaves: 5936

RGBW Controller party mode

Ik zoek een rgb+ww controller waar een soort party mode in zit. Heb strips van ledsky.be en die handcontroller heeft verschillende flikker modi. Warm wit alleen, rgb flikker traag, snel, overgangen enz Die dingen vind ik niet terug in de specs van de knx controllers die ik vond, MDT, integratec, zen...
door ezjurgen
zo 03 dec 2017, 23:59
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Te Koop: Hager Domovea remote access licentie
Reacties: 1
Weergaves: 3860

Re: Te Koop: Hager Domovea remote access licentie

Heb je ze nog?
door ezjurgen
zo 03 dec 2017, 09:56
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
Reacties: 4
Weergaves: 4266

Re: Newbie: twee projecten op zelfde bus

Werkt perfect zoals je zei Edwin, bedankt!
door ezjurgen
za 02 dec 2017, 08:49
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
Reacties: 4
Weergaves: 4266

Re: Newbie: twee projecten op zelfde bus

😀 super
Ik moet wel enkel zien uit te zoeken welke adressen de tx 100 gebruikte en andere adresssen gebruiken in ets?
door ezjurgen
vr 01 dec 2017, 23:06
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Newbie: twee projecten op zelfde bus
Reacties: 4
Weergaves: 4266

Newbie: twee projecten op zelfde bus

Eerste post 😏 Situatie: Eigen huis voorzien met 60 hager producten TP en RF met tx100 software Net ets gekocht maar geen mogelijkheid om tx100 project in ets in te lezen is me verteld Vraag: Kan ik op dezelfde bus een drukknop en een actor resetten en in ets programmeren en zo stillekes aan alle com...
door ezjurgen
do 16 apr 2015, 10:32
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Hager TXA025 kan niet koppelen met lamp op een TXA208c
Reacties: 10
Weergaves: 9817

Re: Hager TXA025 kan niet koppelen met lamp op een TXA208c

Net gebeld met Hager NL, nemen meteen op, ze gaan een TXA025 even configureren en me terugbellen. zo hoort dat! trouwens de TX100 is inderdaad End Of Life, ze zijn een soort ETS aan het maken die heel simpel is en specifiek voor hager zal zijn en mogelijks gratis! jammer want vond de TX100 wel handi...