Er zijn 312 resultaten gevonden

door KNX_Steven
ma 24 jan 2011, 09:20
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Knx members.
Reacties: 2
Weergaves: 4668

Re: Knx members.

"KNX Partners" zijn elektro-installateurs (ong. 250)
"KNX Members" zijn fabrikanten (ong. 800 in België)
Voor je vraag kan je misschien best ten rade gaan bij KNX België (<> KNX International) op http://www.knx.be.
door KNX_Steven
wo 08 dec 2010, 09:18
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 13143

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Als je de programmerknopjes van de aktoren indrukt, gaat het programmeerLEDje dan aan? Indien wel heeft het apparaat wel nog spanning, maar is er intern iets fout. Indien niet, dan heeft het apparaat gewoon geen busspanning meer. Misschien is de connector los of is de kabel gebroken. De actor moet 2...
door KNX_Steven
di 07 dec 2010, 08:42
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Raar fenomeen met "alles uit" schakelaar
Reacties: 2
Weergaves: 4195

Re: Raar fenomeen met "alles uit" schakelaar

De verklaring is juist, maar de meeste drukknoppen hebben tegenwoordig een Groepenobject als ingang voor statusmeldingen. Koppel het groepenadres van de alles uit daarmee, i.p.v. met het Groepenobject van de uitgang van de drukknop, tenminste als er een statusingang is aan de drukknop. Uitleg: als j...
door KNX_Steven
ma 22 nov 2010, 09:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14160

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

° Kan je de Device Info van het local device (de RS232 interface) opvragen? Als dat lukt weet je pas zeker dat je locale communicatie echt werkt. ° Zijn je instellingen correct? COM-port, PEI10 of PEI16? ° Als je op een apparaat op de bus de programmeerknop drukt en je vraagt in ETS onder diagnose n...
door KNX_Steven
wo 13 okt 2010, 15:20
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ledjes volgen
Reacties: 7
Weergaves: 7149

Re: ledjes volgen

Heuh... neen. Welke produkten gebruik je dan met welke toepassingen?
'k Heb hier dees dagen zo niet direkt tijd, maar wat versta je niet?
door KNX_Steven
ma 11 okt 2010, 09:19
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ledjes volgen
Reacties: 7
Weergaves: 7149

Re: ledjes volgen

Dat zijn heel wellicht statusLEDs. Dus eerst in beide schakelaars in de parameterinstellingen instellen dat het StatusLEDs zijn, en bvb. geen orientatieLEDs die permanent uit zijn. Dan hebben die LEDs een eigen groepenobject. Ook je schakelactor of dimaktor heeft een eigen groepenobjects voor status...
door KNX_Steven
wo 22 sep 2010, 09:24
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: starters vraagjes
Reacties: 15
Weergaves: 16964

Re: starters vraagjes

... Start: 21:56:17, Einde: 21:56:17 Niet-compatibele BCU versie $0012 (vereist: $0705). Van de "BCU" bestaan meerdere modernere/oudere krachtiger/minder krachtigere versies. Blijkbaar probeer je een toepassing die gemaakt is voor een versie $0705 te laden in een BCU van het model $0012. ...
door KNX_Steven
di 21 sep 2010, 09:26
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: starters vraagjes
Reacties: 15
Weergaves: 16964

Re: starters vraagjes

maar dit lukt me nog niet: - bewegingssensor enkel actief maken als het wat donkerder is De meeste bewegingssensoren hebben hiervoor parameters. Dus je moet eens in de parameters van de bewegingssensor kijken. - een alles uit knop. (alles schakelt wel uit, dat is geen probleem, maar de bewegingsmeld...
door KNX_Steven
ma 26 jul 2010, 08:32
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Reacties: 15
Weergaves: 13143

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Als je programmeer LED's niet eens aangaan, dan is er bijna zeker geen DC-spanning op de apparaten: de microprocessor erin werkt niet eens. Kijk je bekabeling eens na. Wellicht is er hier of daar een draadje of een klem losgekomen. (De kleinste oorzaken hebben soms de grootste gevolgen.) Houd ons op...
door KNX_Steven
ma 26 jul 2010, 08:25
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: 2 functies programmeren op 1 schakelaar
Reacties: 8
Weergaves: 8303

Re: 2 functies programmeren op 1 schakelaar

Een Groepenobject zendt maar op één Groepenadres, het zogenaamde "zendende" Groepenadres. Waarom zou het twee keer sturen? De informatie zou dezelfde blijven... Dat zendende Groepenadres is datgene welk in ETS met een S is aangeduid. Gewoon dus dat éne Groepenadres verbinden met alle aktor...