"KNX Partners" zijn elektro-installateurs (ong. 250)
"KNX Members" zijn fabrikanten (ong. 800 in België)
Voor je vraag kan je misschien best ten rade gaan bij KNX België (<> KNX International) op http://www.knx.be.
Er zijn 312 resultaten gevonden
- ma 24 jan 2011, 09:20
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: Knx members.
- Reacties: 2
- Weergaves: 4668
- wo 08 dec 2010, 09:18
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
- Reacties: 15
- Weergaves: 13143
Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Als je de programmerknopjes van de aktoren indrukt, gaat het programmeerLEDje dan aan? Indien wel heeft het apparaat wel nog spanning, maar is er intern iets fout. Indien niet, dan heeft het apparaat gewoon geen busspanning meer. Misschien is de connector los of is de kabel gebroken. De actor moet 2...
- di 07 dec 2010, 08:42
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Raar fenomeen met "alles uit" schakelaar
- Reacties: 2
- Weergaves: 4195
Re: Raar fenomeen met "alles uit" schakelaar
De verklaring is juist, maar de meeste drukknoppen hebben tegenwoordig een Groepenobject als ingang voor statusmeldingen. Koppel het groepenadres van de alles uit daarmee, i.p.v. met het Groepenobject van de uitgang van de drukknop, tenminste als er een statusingang is aan de drukknop. Uitleg: als j...
- ma 22 nov 2010, 09:17
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
- Reacties: 13
- Weergaves: 14160
Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni
° Kan je de Device Info van het local device (de RS232 interface) opvragen? Als dat lukt weet je pas zeker dat je locale communicatie echt werkt. ° Zijn je instellingen correct? COM-port, PEI10 of PEI16? ° Als je op een apparaat op de bus de programmeerknop drukt en je vraagt in ETS onder diagnose n...
- wo 13 okt 2010, 15:20
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ledjes volgen
- Reacties: 7
- Weergaves: 7149
Re: ledjes volgen
Heuh... neen. Welke produkten gebruik je dan met welke toepassingen?
'k Heb hier dees dagen zo niet direkt tijd, maar wat versta je niet?
'k Heb hier dees dagen zo niet direkt tijd, maar wat versta je niet?
- ma 11 okt 2010, 09:19
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ledjes volgen
- Reacties: 7
- Weergaves: 7149
Re: ledjes volgen
Dat zijn heel wellicht statusLEDs. Dus eerst in beide schakelaars in de parameterinstellingen instellen dat het StatusLEDs zijn, en bvb. geen orientatieLEDs die permanent uit zijn. Dan hebben die LEDs een eigen groepenobject. Ook je schakelactor of dimaktor heeft een eigen groepenobjects voor status...
- wo 22 sep 2010, 09:24
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: starters vraagjes
- Reacties: 15
- Weergaves: 16964
Re: starters vraagjes
... Start: 21:56:17, Einde: 21:56:17 Niet-compatibele BCU versie $0012 (vereist: $0705). Van de "BCU" bestaan meerdere modernere/oudere krachtiger/minder krachtigere versies. Blijkbaar probeer je een toepassing die gemaakt is voor een versie $0705 te laden in een BCU van het model $0012. ...
- di 21 sep 2010, 09:26
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: starters vraagjes
- Reacties: 15
- Weergaves: 16964
Re: starters vraagjes
maar dit lukt me nog niet: - bewegingssensor enkel actief maken als het wat donkerder is De meeste bewegingssensoren hebben hiervoor parameters. Dus je moet eens in de parameters van de bewegingssensor kijken. - een alles uit knop. (alles schakelt wel uit, dat is geen probleem, maar de bewegingsmeld...
- ma 26 jul 2010, 08:32
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
- Reacties: 15
- Weergaves: 13143
Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !
Als je programmeer LED's niet eens aangaan, dan is er bijna zeker geen DC-spanning op de apparaten: de microprocessor erin werkt niet eens. Kijk je bekabeling eens na. Wellicht is er hier of daar een draadje of een klem losgekomen. (De kleinste oorzaken hebben soms de grootste gevolgen.) Houd ons op...
- ma 26 jul 2010, 08:25
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: 2 functies programmeren op 1 schakelaar
- Reacties: 8
- Weergaves: 8303
Re: 2 functies programmeren op 1 schakelaar
Een Groepenobject zendt maar op één Groepenadres, het zogenaamde "zendende" Groepenadres. Waarom zou het twee keer sturen? De informatie zou dezelfde blijven... Dat zendende Groepenadres is datgene welk in ETS met een S is aangeduid. Gewoon dus dat éne Groepenadres verbinden met alle aktor...