Er zijn 312 resultaten gevonden

door KNX_Steven
do 21 jan 2021, 09:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Datatype punt conversie
Reacties: 8
Weergaves: 7066

Re: Datatype punt conversie

Welk DPT moet worden genomen, staat in de KNX Specifications. Die kan je gratis "kopen" in je myKNX account. je hebt document 3/7/2 nodig. Verschillen in metingen kunnen inderdaad te maken hebben met de plaats waar je meet. Het kan aan de ene kant van een kamer al tientallen procenten vers...
door KNX_Steven
wo 20 jan 2021, 07:17
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Datatype punt conversie
Reacties: 8
Weergaves: 7066

Re: Datatype punt conversie

Luchtvochtigheid MOET in KNX als 2 byte float 16 gecodeerd worden. Welke luchtvochtigheidmeter is dat dan, dat hij het foute formaat uitgeeft?
door KNX_Steven
do 14 jan 2021, 12:07
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop
Reacties: 2
Weergaves: 3708

Re: Bewegingsmelder tijdelijk uitzetten met knop

Ik ken het product niet, maar waarvoor dient die parameter "Activering vrijgave object" dan?
door KNX_Steven
vr 27 nov 2020, 06:12
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error
Reacties: 5
Weergaves: 5509

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

Als alles nu correct, zou dat hetzelfde resultaat moeten opleveren. Je kan het steeds proberen. Moet het toestel niet in één of andere toestand gebracht worden voor het programmeren? (Vroeger gebeurde dat wel eens: modules die wel dan niet moesten gemonteerd zijn om te kunnen programmeren.) Anders l...
door KNX_Steven
do 26 nov 2020, 07:48
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error
Reacties: 5
Weergaves: 5509

Re: MDT AKD-0424R.02 plots BCU version error

De "mask version" (Device Descriptor) van een apparaat kan je niet aanpassen. Deze fout duidt erop dat je een applicatieprogramma voor een toestel met mask 07B0 probeert te laden in een toestel met mask 0705. Dus beide passen niet bij elkaar. Ben je zeker dat je het juiste applicatieprogra...
door KNX_Steven
di 08 sep 2020, 08:40
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Writing to a memory block failed
Reacties: 10
Weergaves: 10717

Re: Writing to a memory block failed

It is what it is ... ETS probeert in het geheugen van de component te schrijven en de component reageert niet, reageert fout, geeft een foutmelding of de verificatie is fout ... Als je echt zeker bent dat de applicatie moet passen voor de component, dan kan je ofwel met Zennio contact opnemen - zij ...
door KNX_Steven
wo 02 sep 2020, 08:31
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: ABB versus Busch-Jaegher
Reacties: 5
Weergaves: 6104

Re: ABB versus Busch-Jaegher

Busch-Jaeger behoort tot de ABB groe^p. Bepaalde dingen nemen ze over van elkaar. De beste manier - en gratis - is inderdaad de applicties in je ETS importeren en de communicatie-objecten en parameters te vergelijken.
door KNX_Steven
di 18 aug 2020, 09:47
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Preprogrammed KNX device
Reacties: 9
Weergaves: 7476

Re: Preprogrammed KNX device

Er bestaan regels omtrent het gebruik van voorgedefineerde groepsadressen, maar die hebben hoofdgroep 15, dus niet zoals hier. Ze zijn ook bedoeld om op de bouwwerf alvast het licht aan en uit te kunnen doen en zo, en dus niet om volledig geconfigureerde producten te integreren. Normaalgezien zullen...
door KNX_Steven
di 18 aug 2020, 09:39
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Schakelaar niet op de hoogte dat screen naar beneden is (via ander groepsadres)
Reacties: 2
Weergaves: 3560

Re: Schakelaar niet op de hoogte dat screen naar beneden is (via ander groepsadres)

De oplossing van Edwin kan werken; zeker uitproberen. Maar, het is niet omdat je een groepsbject schrijft, dat de applicatie-software in the schakelaar daar ook wat mee doet. Dat zal alleen het geval zijn als de waarde van het groepsobject ook daadwerkelijk de variabele is die de software intern geb...
door KNX_Steven
vr 10 jul 2020, 08:41
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: bus monitoring met enertex ip secure router
Reacties: 11
Weergaves: 14545

Re: bus monitoring met enertex ip secure router

KNX Specifications, Chapter 3/8/4 "KNXnet/IP Tunnelling" clause 2.2.4 "Tunnelling on KNX Busmonitor" Because KNXnet/IP Tunnelling on KNX Busmonitor would therefore disable the KNXnet/IP Routing function in a KNXnet/IP Router, KNXnet/IP Tunnelling on KNX Busmonitor shall not be su...