Ondertussen hebben we al 3 installaties gedaan, dus ik kan je wel wat info geven.
De belangrijkste keuze is of je je inbraak wil/moet laten keuren: ja, nee of later misschien. Dat zal je verder wel lezen.
Als je bvb nog keuring overweegt, dan ben je beter af dat vooraf met een verkoper/installateur af te spreken en daar je SPC hw (hardware) te kopen, zodat hij je nog wat tips kan geven (noodzaak risico analyse). Rechtstreeks bij de importeur/verdeler kopen zal als niet Incert wellicht niet lukken in BE.
Maar als je geen keuring beoogt, dan kan je evengoed je hw online, ergens in te EU bestellen. Er wordt beweerd dat je dan de kans hebt dat het artikelnummer anders is dan het artikelnummer met Incert keuring, maar da's dan geen issue. Wij kopen ons SPC gerief in Polen, en in de configuratie kan je ook de modus 'conform Incert (BE)' inschakelen, en taal Nederlands. Dus ik betwijfel dat Siemens voor elk land een andere versie heeft.
Licenties/software : nee, niets extra nodig. Alle SPC panelen met TCP/IP (en als ik me niet vergis zijn er op vandaag geen andere meer) hebben allemaal de functionaliteit om met de SPCway te communiceren: de SPCway gebruikt hetzelfde protocol als voor de verbinding van de SPC met een alarm-dispatch. Die EDP verbinding zet je op in het SPC paneel, zowel naar een dispatch als naar de SPCway.
In dat opzicht zijn beide installaties onafhankelijk.
Het installeren van een inbraaksysteem (SPC of andere) vergt wel wat specifieke kennis. Weet bijvoorbeeld dat er normaal gezien altijd met 2 eindweerstanden gewerkt wordt op bvb een raamcontact, om sabotage van de bekabeling te kunnen detecteren (of zelfs met 4 draden).
Is dat een must? Nee, in de SPC kan je instellen dat je zonder R's werkt, maar dat is niet volgens 'de regels van de kunst' en zal keuring bemoeilijken.
Het configureren van het SPC paneel kan je volledig doen via de webinterface, of via pc software. Mijn ervaring is datje voor een grote installatie beter via pc doet omdat die rapper werkt en handiger is. Voor een installatie zoals jij die omschrijft zie ik geen reden om die software te installeren en zou ik alles via webinterface doen.
Bij het configureren is het zaak je niet te laten afleiden door de eindeloze opties die het paneel heeft: hou het basic en consulteer de uitgebreide en duidelijke handleiding. Maar dat is niet anders dan bij een KNX parametrering.
De installatie van de SPCway loopt ook volledig via de webinterface, verder heb je niets nodig. Je kan de communicatieobjecten vrij definiëren. Ook hier: de mogelijkheden zijn in lijn met de mogelijkheden van het SPC paneel en je kan dus alles van het SCP paneel in/uit KNX brengen/halen.
Ik lees echter één iets wat je niet kan, of toch niet echt/direct: je lijkt aan te geven dat je je KNX bewegingsmelders wil gebruiken in de SPC inbraaklogica. Dat is niet de bedoeling: in SPC (en alle andere niet KNX centrales) is een zone altijd gekoppeld met zone-input. Die zone input is bedraad (droog contact met R's) of RF. Geen enkel paneel laat toe via een open protocol deze input aan te leveren.
Je installatie moet dus zijn: inbraakdetector -> inbraak-paneel -> KNX. Da's de enige logische manier. Wat je moet opletten, is dat je dan geen heel trage inbraakbewegingsdetectoren gebruikt, want dan is die misschien te traag voor de verlichtingsfunctie. Op de communicatie SPC paneel - spcway - KNX is geen merkbare vertraging (<100 ms). Wij gebruikten telkens de standaard bewegingsdetectoren van Siemens: dat zijn degelijke en voldoende snelle. En bij de keuze van de plaatsing moet je sowieso even nadenken waar je die best plaatst. Als je dus wat 'common sense' gebruikt (dus niet net achter hoek weggestopt bvb) werkt dat heel goed.
Met de SPC is er wel een oplossing te bedenken om dat toch te realiseren: via mapping gates. Vanuit KNX kan je een 'mapping gate' (logische input) van je SPC paneel aan en uitsturen. En een mapping gate kan je koppen aan andere acties. Je kan via een gate een relais output van je paneel aansturen. Wat je dan doet is die relais output verbinden met een zone-input, et voila. Dus: KNX->SPC->mappinggate->output->zone input. Op een paneel heb je normaal standaard een paar outputs. Als je er veel nodig hebt bestaan er uitbreidingsmodules met 8 outputs.
Persoonlijk zou ik dat niet doen, want het lijkt raar. En het is maar een kwestie van de bekabeling naar je inbraak te trekken ipv naar je KNX. Als je maar 1 of 2 zo'n KNX detectoren hebt die je niet meer op de SPC krijgt is het wel te overwegen. Weet wel dat een keuring dan 100% zeker nooit meer kan slagen.
Je vroeg nog welke raamcontacten: neem goede, speciaal voor inbraaksystemen gemaakte. Er is een ruime keuze (google maar), maar neem er die VdS gekeurd zijn (=Duitse keuring). Zo'n inbouwraamcontacten kosten een paar EUR per stuk en zijn eenvoudig in te boren in het raamkozijn.
Zo, mij 5 minuten of wisdom zijn voorbij
Groeten,
Pierre