Het afzekeren van een KNX installatie?

Aankondigen nieuwe producten, beurzen, kan je hier kwijt.
Plaats reactie
davidrdx
Berichten: 48
Lid geworden op: do 04 dec 2014, 21:22
Locatie: Heist op den berg

Het afzekeren van een KNX installatie?

Bericht door davidrdx »

Hoe kan je best een KNX installatie afzekeren?
Zijn er hier bepaalde richtlijnen die in het AREI staan?

Kan je bijvoorbeeld een dimaktor met 4 dim schakelpunten op 1 zekering van 16A (automatisch) plaatsen inclusief de voeding van de dimaktor module?
Bestaan er ook dimaktoren die als automatische zekering + schakelaar fungeren? Ik had dit ergens gezien dacht ik maar kan ook mis zijn.

Alvast bedankt.
grindal
Berichten: 152
Lid geworden op: zo 29 nov 2009, 16:34

Re: Het afzekeren van een KNX installatie?

Bericht door grindal »

Je kijkt best specifiek naar het toestel dat je wil gebruiken.
Meestal staat er in de technische beschrijving wel een maximale stroom die een output kan schakelen

bv een schakelactor zal bv 16A geven om te schakelen per output, dan ken je best ook maximaal de kring beveiligen met een 16A automaat.