Constant current driver: maximale afstand

Aankondigen nieuwe producten, beurzen, kan je hier kwijt.
Plaats reactie
spacekiek
Berichten: 42
Lid geworden op: di 05 aug 2014, 10:44

Constant current driver: maximale afstand

Bericht door spacekiek »

Beste,

Ik zou een armatuur willen installeren, maar aangezien er slechts een driedraad uit de plafond komt (L/N/PE), kan ik geen 1-10V dim sturing doen.

Kan ik deze CC driver in mijn elektriciteits kast installeren ? (LED POWER SUPPLY SET 830mA-DC / 36W)

https://www.deltalight.com/en/products/ ... 274-106-00

Ik zou denken, dat de driver de voltage drop zal compenseren door de spanning op te drijven. De kabels zijn +- 8m (denk ik), dus nu ook niet onnoemelijk lang te noemen, maar ik check het toch eerst graag.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door egfdevos »

Spannings val hoef je je in dit geval echt geen zorgen over te maken.
Edwin
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door 747driver »

Indien DEZE tabel klopt zou de weerstand van 1,5mm2 koperdraad zo'n 1,2 ohm per 100 meter zijn.
Bij een afstand van 8 meter (x2) zou de weerstand zo'n 0,2 ohm zijn.
Een stroomsterkte van 830mA veroorzaakt dan een spanningsval van nog geen 0,2V.
Dasnieveul...
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door egfdevos »

:lol: Tabel?
Dat rekenen we net zo makkelijk even uit.
A: Uitgaande van een oppervlak van 1,5mmq = 1,5 x 10(-6) mq
Rho: Soortelijke weerstand koper = 0.0175 x 10(-6) Ohm.m
l: 2 x 8m = 16m

R = (l x Rho) / A
R = (16 x 0.0175) / 1,5 = 0,186...Ohm

x 0.83A = 0,154933...V
Edwin
spacekiek
Berichten: 42
Lid geworden op: di 05 aug 2014, 10:44

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door spacekiek »

Toppie :-)

'k Heb er mij ééntje besteld. Eens zien of die mooi mee speelt met mijn installatie :-)
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door 747driver »

Vond de tabel toch net iets makkelijker :D
Arganox
Berichten: 15
Lid geworden op: do 26 apr 2018, 09:32

Re: Constant current driver: maximale afstand

Bericht door Arganox »

spacekiek schreef:
vr 25 jan 2019, 08:38
'k Heb er mij ééntje besteld. Eens zien of die mooi mee speelt met mijn installatie :-)

Dat gaat, zoals de andere al aangegeven hebben, inderdaad geen problemen geven volgens mij.
FYI: Heb vorig weekend een testje gedaan met mijn driver (LCM40 van Meanwell) met een kabel van >30m en dat werkte perfect :)
(toch als de LEDs op het einde van deze kabel hangen en niet eentje op 10m en eentje op 20m.. daar ondervind ik wel problemen)
Plaats reactie