Code: Selecteer alles

#######################
# Module: 32-fold adder
# As at:    05.04.2013
# Version:  1.0
#######################

#5000|"Text"|Retentive (1/0)|No. of inputs|.n.|No. of outputs|.n.|.n.
#5001|No. of inputs|Outputs|Offset|Memory|Calculation during start
#5002|Index input|Default value|0=numeric 1=alphanumeric
#5003|Memory|Initialisation value|Retentive
#5004|Output|Initialisation value|round binary (0/1)|type (1-send/2-sbc)|0=numeric 1=alphanumeric
#5012|cancellation with cond. (0/1)|condition|formula|time|pin output|pin offset|pin memory|pin neg. output

# Expert Definition
####################
5000|"747driver\Addition 32-fold Eric"|0|32|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|"E9"|"E10"|"E11"|"E12"|"E13"|"E14"|"E15"|"E16"|"E17"|"E18"|"E19"|"E20"|"E21"|"E22"|"E23"|"E24"|"E25"|"E26"|"E27"|"E28"|"E29"|"E30"|"E31"|"E32"|2|"A1 Sum"|"A2 Sum(sbc)"|

# Module
##########
5001|32|2|0|0|1

# Inputs
###########
5002|1|0|0
5002|2|0|0
5002|3|0|0
5002|4|0|0
5002|5|0|0
5002|6|0|0
5002|7|0|0
5002|8|0|0
5002|9|0|0
5002|10|0|0
5002|11|0|0
5002|12|0|0
5002|13|0|0
5002|14|0|0
5002|15|0|0
5002|16|0|0
5002|17|0|0
5002|18|0|0
5002|19|0|0
5002|20|0|0
5002|21|0|0
5002|22|0|0
5002|23|0|0
5002|24|0|0
5002|25|0|0
5002|26|0|0
5002|27|0|0
5002|28|0|0
5002|29|0|0
5002|30|0|0
5002|31|0|0
5002|32|0|0

# Outputs
###########
5004|1|0|0|1|0
5004|2|0|0|2|0

#Formulae
#########
5012|0|""|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]+EN[19]+EN[20]+EN[21]+EN[22]+EN[23]+EN[24]+EN[25]+EN[26]+EN[27]+EN[28]+EN[29]+EN[30]+EN[31]+EN[32]"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EI == 0)"|"EN[1]+EN[2]+EN[3]+EN[4]+EN[5]+EN[6]+EN[7]+EN[8]+EN[9]+EN[10]+EN[11]+EN[12]+EN[13]+EN[14]+EN[15]+EN[16]+EN[17]+EN[18]+EN[19]+EN[20]+EN[21]+EN[22]+EN[23]+EN[24]+EN[25]+EN[26]+EN[27]+EN[28]+EN[29]+EN[30]+EN[31]+EN[32]"|""|1|0|0|0

### END
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Gira HS Expert

Bericht door Teejoo »

Bedankt voor je uitleg 747driver. Het werkt....
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Gira HS Expert

Bericht door Teejoo »

Nu ben ik met een counter aan het spelen om de rolluiken welke gedeeltelijk of helemaal dicht zijn weer te geven.
Om te proberen heb ik de logic module van de verlichting counter gepakt. Als inputs van de module heb de rolluik positie retourmelding gepakt.
Voor de output heb een 8-bit 0..100% EIS 6.? (de rest kan ik niet zien) object gebruikt.

Als ik een rolluik bedien geeft de counter de waarde aan van het rolluik. Bijvoorbeeld 20 voor 20%. Als het rolluik helemaal dicht is geeft de counter 100 aan.
Dit zou ik graag als 1 willen zien. Moet ik hier ook een andere logic module voor maken of is mijn output object niet goed?

Graag zou ik als een rolluik helemaal of een stukje dicht is dit als een 1 willen zien. Dit uiteraard doortellen als er meerdere rolluiken helemaal of een stukje dicht zijn.
In QC heb ik voor de rolluiken een "shutters awnings roof window" function template gebruikt. Nu zie ik op de derde plaats (vak achter het percentage) bij het bedienveld van het rolluik een lege plek.
Is het mogelijk om om deze plek bijvoorbeeld de aandrijving retourmelding te laten weergeven?
Bijlagen
Rolluik.jpg
Rolluik.jpg (20.19 KiB) 7422 keer bekeken
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Gira HS Expert

Bericht door 747driver »

Gewoon in de GLE de Bausteine - Comparator - > Greater than gebruiken.
Op E1 sluit je de rolluik positie retourmelding aan en E2 zet je op 0.
Wanneer de rolluik positie retourmelding een waarde groter dan 0 heeft is uitgang A1 1 en anders 0.
Deze uitgang zou je dan kunnen gebruiken om in het hoofdmenu weer te geven hoeveel rolluiken er open/dicht zijn.
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Gira HS Expert

Bericht door Teejoo »

Werkt.. Weer bedankt.
rickcn
Berichten: 22
Lid geworden op: di 04 sep 2012, 17:56

Re: Gira HS Expert

Bericht door rickcn »

Heerlijk weer aan het testen geweest met HS4 en de nieuwe expert. Wil misschien upgraden naar de HS4 vanuit mijn oude HS3.

Werken deze counters nu ook in de Gira app op de iPhone? Ik zie ze nml wel in de QC op mijn PC maar niet op de iPhone. Moet daar nog iets extra's voor gebeuren?

Mvg,
Rick

P.S. CORRECTIE: na 3 tot 5 minuten komen de tellers toch te voorschijn op mijn iphone. Het duurt alleen even wat tijd voordat de logica na de herstart van de HS4 tevoren komt. Maar nu de vraag, kunnen deze ook op de HS3 getoverd worden mbv de Experte 4.0 als het een HS3 project of FS project betreft of is die nieuwe functionaliteit afhankelijk van de HS4 firmware?