ABB AT/S 4.16.1 refused connection

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
Cvscvs
Berichten: 1
Lid geworden op: di 29 jul 2025, 19:22

ABB AT/S 4.16.1 refused connection

Bericht door Cvscvs »

Iemand dit al voorgehad?

Een aantal ABB AT/S 4.16.1 devices worden wel gedetecteerd, maar er kan geen verbinding gemaakt worden vanuit ETS6.

Bij andere devices van zelfde type lukt het dan wel.

De programming button wordt ook getoond in diagnostics/programming mode
Device mode geeft detected, maar connectie geweigerd?

Wat zijn mogelijke oorzaken?
Thanks
egfdevos
Berichten: 1449
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: ABB AT/S 4.16.1 refused connection

Bericht door egfdevos »

Beste om te testen is een minimale opstelling te maken. (actor/voeding/interface)

Bus monitor (niet groep monitor) - kijken of er geen overmatige activiteit op de bus is.

Voeding aan het einde van zijn leven.

Nog een stapje verder.
Kan ook de actor zelf zijn eerste wat meestal heen gaat in elektronica zijn de condensatoren.
Waar de bus binnenkomt vind je meestal een enkel groter formaat condensator als de kop bol staat is deze slecht. Vervanger kost een paar cent.
Edwin
Plaats reactie