KNX Universal drukknop interface

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
kristoferke
Berichten: 11
Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50

KNX Universal drukknop interface

Bericht door kristoferke »

Beste;

Ik heb KNX Universal Drukknopinterface (2 voudig) die ik wil koppelen met Niko 2-voudige drukknop schakelaar (700 35000) (maak/verbreekcontact)
Nu weet ik niet hoe ik deze met elkaar moet verbinden.

Op de KNX interface heb ik 3 draadjes : kanaal 1, kanaal 2 en com (referentie potentiaal)
Op de Niko schakelaar : L1,L2, 1, 1', 2, 2'

De L lijkt mij te staan foor fase, maar waarvoor de nummers en nummers met accenten staan is totaal onduidelijk.

Kan er iemand mij helpen welke draadjes ik naar waar moet leiden ?

Alvast bedankt
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door Dré »

Maar wat voor een schakelaar heb je dan? serie/wissel/wissel.wissel/zonwering?
Staat er misschien informatie op misschien een nummer of wat dan ook?

En anders een meterpakken en de schakelaar even doorpiepen of de module aansluiten, programmeren en deze aansluiten op de schakelaar en kijken wanneer die het doet?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door 747driver »

700-35000
De 1 zal het maak en de ander (met accent) zal het verbreek contact zijn (of andersom).
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door Dré »

Oh ja te snel gelezen en dacht dat dat dus over de input module ging :oops:
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door egfdevos »

com op L1 en L2
kanaal 1 op 1
kanaal 2 op 2
Edwin
kristoferke
Berichten: 11
Lid geworden op: di 12 jul 2016, 13:50

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door kristoferke »

Bedankt voor jullie antwoord.
Op 1' en 2' dus niets aansluiten ?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: KNX Universal drukknop interface

Bericht door egfdevos »

correct
Edwin
Plaats reactie