Tampercontacten op KNX installatie

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Roose Korneel
Berichten: 1
Lid geworden op: zo 15 jan 2017, 10:06

Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door Roose Korneel »

Onlangs hebben wij een nieuwe installatie gedaan met componenten van Zennio in ons nieuwe huis.

We hebben enkele raam en deurcontacten laten plaatsen in onze ramen en deuren.
De leverancier had ons de verkeerde datascheet doorgestuurd en nu passen de contacten niet op onze installatie

Bij deze ben ik nu op zoek naar een component die een tampercontact 1K1K ( zie bijlage) kan inlezen.
Met de input op een Zennio component lukt niet.

Iemand een andere oplossing?

Alvast Bedankt
Bijlagen
Reed Contact 1K1K.png
Reed Contact 1K1K.png (5.71 KiB) 7952 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door egfdevos »

Ik ken er geen voor deze weerstand combinatie.
Edwin
teaser
Berichten: 160
Lid geworden op: di 08 dec 2015, 19:39

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door teaser »

Is het niet makkelijker de weerstanden te vervangen?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door egfdevos »

Die weerstanden zijn niet vervangbaar.
Edwin
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door TBBW »

Merten/Schneider binary reader

Ger
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door egfdevos »

TBBW schreef:Merten/Schneider binary reader

Ger
Welke dan?
Edwin
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door egfdevos »

Heb je een zennio Rail QUAD 8?
Edwin
fiha
Berichten: 52
Lid geworden op: ma 16 jan 2017, 21:59

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door fiha »

Welke weerstandscombinatie gebruiken jullie met welke module voor magneetcontacten met tamper?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door egfdevos »

Ik zet geen beveiligingscontacten op ramen om te weten of deze open of dicht zijn.
Edwin
grindal
Berichten: 152
Lid geworden op: zo 29 nov 2009, 16:34

Re: Tampercontacten op KNX installatie

Bericht door grindal »

Kijk eens bij ABB, zij hebben specifieke input modules dacht ik voor het inlezen van alarm-contacten.