Temperatuur uitlezen (sauna)

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 17:26
door Dries_De_Bouwer
Hoi,

Ik overweeg de aankoop van een sauna (Klafs), en die hebben een module waar je een aantal zaken kan uitlezen. Dit gebeurt vnl. door middel van potentiaalvrije contacten.

Ik kan echter de temperatuur ook uitlezen. De output van de temperatuur wordt als volgt meegegeven:
Afbeelding

Heeft iemand een idee met welke KNX module ik dit gegeven kan omzetten naar een temperatuur-waarde op de KNX bus?

Re: Temperatuur uitlezen (sauna)

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 18:50
door egfdevos
b.v.
MDT Analog In-/Output 2-fold AIO-0210V.01

0-10V input en dan kun je zelf de output DPT en schaal instellen.

Re: Temperatuur uitlezen (sauna)

Geplaatst: do 04 mei 2017, 09:24
door Dries_De_Bouwer
egfdevos schreef:
wo 03 mei 2017, 18:50
b.v.
MDT Analog In-/Output 2-fold AIO-0210V.01

0-10V input en dan kun je zelf de output DPT en schaal instellen.
Hoi Edwin,
Bedankt! Dit lijkt inderdaad een oplossing te zijn. Merci!