via google kom ik eigenlijk niets over vinden
ik heb een simpele vraag (misschien domme vraag)
ik heb de bekende groene eib buskabel tp en er zit folie bescherming om heen
mag deze kabel door de zelfde buis als de 230v draden geel/groen blauw bruin en zwart
ik wil namelijk wat busdrukkers toe voegen aan een bestaande 230v installatie en dat gaat dan ook via de zelfde cetraal doos en buis
eib bus kabel door zelfde buis als 230v
-
- Berichten: 59
- Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53
Re: eib bus kabel door zelfde buis als 230v
Ja, dat mag in één buis.
Let wel je mag niet zomaar die kabel oplassen in dezelfde centraaldoos als je 230v
Je gaat daar rekening moeten houden met voldoende afstand/isolatie.
Let wel je mag niet zomaar die kabel oplassen in dezelfde centraaldoos als je 230v
Je gaat daar rekening moeten houden met voldoende afstand/isolatie.
Edwin
-
- Berichten: 59
- Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53
Re: eib bus kabel door zelfde buis als 230v
ja lassen in zelfde doos moet ik denk ik wel
dan denk ik goed solderen krimpkous en de mantel herstellen en krimpkous als laatste bescherming
maar in de meterkast zit het ook gelast op de actoren bij 230v
als ik de kabel in een keer kan dan ga ik dat doen
dan denk ik goed solderen krimpkous en de mantel herstellen en krimpkous als laatste bescherming
maar in de meterkast zit het ook gelast op de actoren bij 230v
als ik de kabel in een keer kan dan ga ik dat doen
Re: eib bus kabel door zelfde buis als 230v
"Een meterkast is een speciale ruimte die mag je met niks anders vergelijken."
Daar zitten ze idd ook gelast maar daar zit voldoende afstand ten opzichte van het 230v deel en tussen de actoren zit nog altijd de groene mantel om de aders.
Zoek van hager de isolatiekapjes UYTG0XXK voor het lassen in een centraaldoos.
Daar zitten ze idd ook gelast maar daar zit voldoende afstand ten opzichte van het 230v deel en tussen de actoren zit nog altijd de groene mantel om de aders.
Zoek van hager de isolatiekapjes UYTG0XXK voor het lassen in een centraaldoos.
Edwin
-
- Berichten: 59
- Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53
Re: eib bus kabel door zelfde buis als 230v
bedankt
ga er mee bezig
ga er mee bezig
Re: eib bus kabel door zelfde buis als 230v
Dank voor de tip ivm de UYTG0XXK. Ik wist niet van het bestaan af van die kapjes.
Waar koop je deze aan? Vind ze enkel bij rexel maar daar koop ik nooit.
Waar koop je deze aan? Vind ze enkel bij rexel maar daar koop ik nooit.