Pagina 2 van 3

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: za 18 aug 2018, 21:29
door egfdevos
Parkeer deze.
Voeg hem opnieuw toe aan je project.
De juiste instelling etc doen.
en dan nog een proberen.

Voor het testen ook even door de verschillende lux grenzen gaan zowel op als neer.

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: za 18 aug 2018, 22:15
door Kilian
Gedaan ik heb hem uit het project gegooid.
Opnieuw in het project gehangen en alle settings weer gezet als voorheen en ook de lux grensen hoger en lager gezet.
Probleem blijft identiek...... :evil:

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: za 18 aug 2018, 23:20
door Kilian
ik hem nu nog eens opnieuw toegevoegd en alle instellingen op standaard gelaten.
De following-up time is dan 3 minuten. wat blijkt hij stuurt dan de lamp nooit aan omdat hij iedere 2 minuten iets blijft zien waardoor de 3 min nooit verstrijken.

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: zo 19 aug 2018, 06:24
door egfdevos
Deel dat project eens.

(of een kopie met alle niet belangrijke onderdelen eruit gehaald)

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: zo 19 aug 2018, 09:13
door Kilian
Edwin ik heb je een PB gestuurd

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: zo 19 aug 2018, 21:02
door Kilian
Edwin,

Ik heb je tip toegevoegd en dus dag/nacht signaal toegevoegd maar hij blijf precies om de 2 minuten een beweging zien.
Conclusie sensor kapot!? Zijn MDT drukkers en sensoren wel van een goede kwaliteit en is dit dikke pech?

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: zo 19 aug 2018, 21:08
door egfdevos
Kilian schreef:
zo 19 aug 2018, 21:02
Edwin,

Ik heb je tip toegevoegd en dus dag/nacht signaal toegevoegd maar hij blijf precies om de 2 minuten een beweging zien.
Conclusie sensor kapot!? Zijn MDT drukkers en sensoren wel van een goede kwaliteit en is dit dikke pech?
Ik zie niks verkeerds staan.
Maak eens een groepsadres aan in 15/x/x en koppel alleen die uitgang daar eens aan ipv 1/1/3.
Dus dan is het enige in 15/x/x die bwm
Dag nacht in tact houden.
Doe ook eens een unload en dan de complete download.
Bekijk hem dan eens met de Bus monitor ipv de Groep monitor

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: di 21 aug 2018, 20:50
door Kilian
Ik heb het bovenstaande opgevolgd maar het probleem blijft de sensor blijft om de 2 minuten iets zien.
Dus hij stuurt nooit schakel f uit omdat de follow up time 3 minuten is.
Zie onder een print screen van de Bus Monitor.

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: wo 22 aug 2018, 06:03
door egfdevos
Dan heb je volgens mij het zeldzame geval te pakken van een defect apparaat.

Re: SCN-BWM55.01 instellen

Geplaatst: do 23 aug 2018, 20:09
door Kilian
Dat is niet zo mooi, ik zal contact opnemen met de fabrikant. Bedankt zover