Pagina 2 van 3

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: za 10 nov 2018, 21:23
door Dré
En als je dat dimmen via ETS, de bus monitor doet, is het dan ook zo dat je maar tot 57% kunt dimmen?
En als je de dimwaarde gebruikt (eventueel al even via de ETS bus monitor).
En kun je misschien omhoog en omlaag dimmen?

Overigens had jij ook al geprobeerd om en de spanning 230V er volledig af te halen en de bus, nu je een andere lamp er aan hebt hangen?

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: za 10 nov 2018, 21:30
door fbeerens
spanning heb ik eraf gehad en bus ook, en even helemaal kaal projectje begonnen
en inderdaad als ik een groepadres aanmaak voor de dimwaarde en daar 100% heen stuur gaat ie gewoon naar 100%

dus ik doe iets verkeerd waarschijnlijk.

ik heb 3 groep adressen

0/0/1 aan en uit
0/0/2 dimmen
0/0/3 dim waarde

aan 0/0/1 heb ik een rocker hangen aan en uit
aan 0/0/2 heb ik die rocker hangen met dimmen

als ik die rocker bedien kom ik dus op 57%

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: za 10 nov 2018, 21:57
door Dré
En wat nu als je 0/0/2 aanstuurt via de bussmonitor?

Of anders even wat screenshots hier plaatsen.

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: zo 11 nov 2018, 19:33
door fbeerens
zie bijlages voor de screenshot (geen idee hoe je hier een plaatje invoegt)

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: zo 11 nov 2018, 20:12
door Dré
Je stuurt nu inderdaad een screenshot van je busmonitor, met het versturen van de dimwaarde en het op-dimmen.
Maar ik zie geen status melding, deze had je volgens mij nog niet gekoppeld, hierdoor heb ik geen idee wat nu het resultaat is van het aansturen, doormiddel van de busmonitor.

Als ik jou was zou ik ook even een groepsadres aanmaken voor de terugmelding, object 8 en 9 van uitgang 1.

Maar wat ik me hierdoor nu ook afvraag, als jij geen statusmelding hebt, hoe weet jij dan, dat hij dimt naar 57% ?
57% is vrij specifiek, dat is niet iets waarvan ik zeg, het is een schatting.

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: zo 11 nov 2018, 21:15
door fbeerens
nu met terug koppeling
dimwaarde2.png
dimwaarde2.png (33.62 KiB) 7570 keer bekeken
dimmen2.png
dimmen2.png (26.21 KiB) 7570 keer bekeken

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: ma 12 nov 2018, 06:12
door egfdevos
Bij het sturen van een waarde als de dimmer uit staat gaat hij naar 57%...

Dan neem ik aan dat wanneer je een waarde stuurt als de dimmer aan staat hij wel voorbij die 57% gaat?
Dan neem ik aan dat met relatief dimmen je ook niet voorbij die 57% komt?
Dan ga ik ervan uit dat er een maximum dim niveau in staat welke dan aangepast moet worden.
Minimale en maximale dimwaarde op het
apparaat instellen
Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Helderheidswaarde instellen
De instelling kan via de handbediening op het
apparaat of via de geprogrammeerde dimtoets
van een bedieningsapparaat worden uitgevoerd.
- Schakelaar (1) op max. instellen, om de ingestelde
helderheid als maximale dimwaarde over
te nemen.
Of:
- Schakelaar (1) op min. instellen, om de ingestelde
helderheid als minimale dimwaarde over
te nemen.
-Bedieningstoets (7) langer dan 3 s ingedrukt
houden.
De status-led knippert tweemaal. De ingestelde
helderheidswaarde wordt opgeslagen.

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: ma 12 nov 2018, 07:49
door fbeerens
super dat is de oplossing dankjewel

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: ma 12 nov 2018, 18:11
door egfdevos
Graag gedaan.

Re: Dimmen maar tot 57%

Geplaatst: vr 21 dec 2018, 17:58
door peter-keetfm
even in haken
ik gebruik altijd 5 groep adressen voor mijn hager dimmers
je moet ook aan/uit (1bit)
en terugmelding aan/uit (1bit) hebben
dan heb je nog voor het dimmen nodig 3 stuks
in totaal dus 5 groep adressen