Pagina 1 van 1

Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T

Geplaatst: zo 11 aug 2019, 10:56
door fiha
Hallo,

Ik gebruik Alltronic GU10 retrofit LED spots 7W 4000K dimbaar(!) in onze installatie.

Ik wil een aantal kringen dimmen met behulp van een Theben DMG 2T dimactor (+2x DME 2T uitbreidingsmodules) voor een totaal van 6 kanalen.

In de technische data vind ik max 400W per kanaal in RC mode (trailing edg) en 60W per kanaal in L mode (leading edge) terug.

De dimmer kan ook gebruikt worden in combinatie met een DMB 1T dimmbooster waarbij de technische data expliciet de 230V LED retrofit maximaal 45W belasting weergeeft:
• Load types: R/L/C
• Incandescent lamp load: 300 W
• Halogen lamp load: 300 W
• Inductive load: 300 W
• Electronic transformers: 300 W
• Max. load with dimmable 230 V LED lamps: 45 W
• Min. switching capacity: 5 W
Dimming outputs > 1000W for professional use only

Als vuistregel ging ik ervan uit om 10% van de nominale max belasting te gebruiken voor LED retrofit (ttz 10% van 400W = 40W). Bovenstaande doet mij echter vermoeden dat ik mag uitgaan van max 60W per kanaal bij de gewone dim module en 60W+45W=105W in combinatie met een dimbooster per kanaal.

Ik heb 2 kringen van 9 spots, 1 kring van 8 spots en 2 kringen van 6 spots. Ik zou bij de kringen van 9 (63W) en 8 (56W) spots zekerheidshalve een dimbooster voorzien. Voor de kringen van 6 (42W) spots had ik graag jullie mening. Met de vuistregel is dit > 40W, maar ik zit nog goed onder de weergegeven L load van 60W.

Graag jullie advies.

Re: Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T

Geplaatst: zo 11 aug 2019, 13:52
door egfdevos
Voor de Theben DMG 2T idd uitgaat van 10% = 40W per uitgang.
Wat meer kan geen kwaad maar bij veel meer gaat de levensduur flink achteruit.

Dan kun nog verder per kanaal uitbreiden met max 4 stuks DMT 1T boosters goed voor 45W stuk.
Dat zou dan 40+(4x45)=220W zijn.

6 Spots (42W) zal geen problemen geven.

Re: Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T

Geplaatst: zo 11 aug 2019, 14:07
door fiha
Bedankt Edwin!

Ik heb links en rechts naast de DMG 2T (+2x DME 2T) 2x eltako spacers 5mm gestopt voor een totaal van 1cm. Bij de 3 boosters ook doen?

Re: Max retrofit 230V LED load Theben DMG/DME 2T

Geplaatst: zo 11 aug 2019, 17:49
door egfdevos
Ja, ook die zullen warm worden.