Ik heb een probleempje vastgesteld met (ik vermoed) de busbekabeling in mijn nieuwbouw.
In mijn badkamer heb ik een basalte deseo schakelaar en ook een Schüco kipraam met tiptronic dat ik elektrisch kan bedienen.

Nu heb ik gemerkt dat van zodra ik het kipraam bedien (op het handvat van het raam zelf, nog niets geprogrammeerd met knx - dus volledig los momenteel), dat de basalte schakelaar zich terug inititialiseert en dus 10 seconden onbeschikbaar is.

Het raam zit op een 24VDC voeding en de spanning is constant aanwezig. Het is pas van zodra de motor in het raam in werking is en dus meer stroom trekt dat het probleem zich voordoet.
Andere schakelaars en busapparaten lijken wel nog correct te werken.

Ik weet dat de kabel voor de motorsturing (zonder preflex) en de knx kabel (in preflex) samen in het vals plafond lopen en zo naar mijn technische koker gaan. Daar komen ook een aantal knx buskabels samen (alles van bovenverdieping) om in 1 kabel naar beneden te gaan.
De koker en plafond zijn nu echter dichtbepleisterd en niet meer bereikbaar.

Ik kan enkel vermoeden dat het ene stukje knx buskabel ergens te dicht bij de kabel van het raam loopt en zo ergens interferentie veroorzaakt ?
Maar enig idee hoe ik zoiets kan beginnen debuggen zonder breekwerk ?

Of zou het ook kunnen dat het eerder interferentie is tussen het raam zelf (in het handvat zit bvb de bediening) en de basalte sentido zelf ? afstand is toch ongeveer een meter.

Ik dacht dus eerder aan een soort lokale storing op het stukje buskabel daar, maar weet niet hoe ik dat kan nagaan.

tips ?

Groeten,
Nick

Re: interferentie/storing ?

Geplaatst: vr 27 sep 2019, 08:54
door nickdd
ondertussen toch gezien dat de knx kabel helemaal niet langs de stuurkabel van het raam loopt.
dus nu weet ik het zeker niet meer :-)

Re: interferentie/storing ?

Geplaatst: vr 27 sep 2019, 17:18
door 747driver
Heb je nog zo'n Basalte schakelaar?
Dan zou je ze kunnen omwisselen om te zien of het probleem zich dan nog steeds voor doet.

Re: interferentie/storing ?

Geplaatst: vr 27 sep 2019, 21:27
door nickdd
747driver schreef:
vr 27 sep 2019, 17:18
Heb je nog zo'n Basalte schakelaar?
Dan zou je ze kunnen omwisselen om te zien of het probleem zich dan nog steeds voor doet.
ja ik heb er nog een paar die ik moet plaatsen. ga dat zeker eens proberen dit weekend en laat hier zeker nog iets weten.

Re: interferentie/storing ?

Geplaatst: zo 06 okt 2019, 09:35
door nickdd
Dit weekend getest:
- de sentido zonder afdekplaat heeft geen probleem en blijft werken tijdens bediening van het raam
- andere afdekplaat: zelfde probleem blijft zich voordoen
- andere sentido: zelfde probleem blijft zich voordoen

In het inbouwpotje zat er nog 30 cm extra buskabel opgerold: bij een testje met schakelaar in de hand en verder van de bediening had ik het probleem niet meer. Heb toen de buskabel wat ingekort zodat hij niet opgerold (for whatever reason) in potje zat maar dan nog steeds het probleem.

Zal eens mailen naar basalte, misschien hebben zij nog een idee

Re: interferentie/storing ?

Geplaatst: zo 06 okt 2019, 22:06
door 747driver
Heb je een voltmeter?
Dan zou je kunnen kijken wat er met de spanning op de KNX bus gebeurd wanneer je het raam bediend.
Daarna zou ik kijken of er op 1 of andere manier fysiek contact is tussen KNX bus en raam voeding.
Beide voedingen loskoppelen, even wachten en dan met een Ohm meter kijken of er contact is tussen de kabels.
Volgende stap welke ik zou nemen is een 100nF op de voeding van de Sentido om een hoogfrequente storing kort te sluiten.