Sensus Flow Meter / Merten Binary Input
Geplaatst: di 21 jul 2020, 19:55
Beste Allemaal,
Ik wil graag mijn water flow meten met een Sensus MS8100 past op een Sensus 620c Water Meter.
De koppeling naar het KNX gedeelte gaat via een Merten Binary Input. 644592 een Reg-K/8x10 unit.
De Water flow sensor is een open collector device type.
Dwz, dat men de signaal lijn niet zomaar kan lezen, middels een pull-up weerstand wordt een hoog en een laag gecreeerd.
zo ontstaat een puls trein. een puls is een liter water, hoe dichter de pulsen opeen staan hoe hoger de flow.
geen puls(en) geen flow.
zie ook de tekening.
De koppeling naar het KNX gedeelte via een Merten Binary reader, volgens de handleiding kan deze
floating inputs aan.
citaat:
….. The Merten Binary input REG-K/8x10 is used to connect floating contacts, pushbuttons or switches to the EIB....
Een andere benaming van open collector is floating contact.
Echter ik krijg dit niet werkend….
Als ik dan kijk naar het schema van de binary reader, dan staat op iedere ingang een switch getekend.
Wie heeft hier ervaring mee?
Om het probleem te omzeilen wil ik de signal lijn van de sensor een schakelaar laten aansturen
Puls dicht, geen puls open.
Laat dat nu net met een transistor kunnen, dat is namelijk niks anders dan een schakellaar.
verder gaat mijn kennis op dit vlak niet…..
Samengevat, daar de binary reader niet direct de puls trein kan lezen, wil ik deze omzetten in uit/aan trein
dan kan de binary reader er wel mee overweg en heb ik de gewenste data.
Graag jullie input,
Groet
Gerwin
Ik wil graag mijn water flow meten met een Sensus MS8100 past op een Sensus 620c Water Meter.
De koppeling naar het KNX gedeelte gaat via een Merten Binary Input. 644592 een Reg-K/8x10 unit.
De Water flow sensor is een open collector device type.
Dwz, dat men de signaal lijn niet zomaar kan lezen, middels een pull-up weerstand wordt een hoog en een laag gecreeerd.
zo ontstaat een puls trein. een puls is een liter water, hoe dichter de pulsen opeen staan hoe hoger de flow.
geen puls(en) geen flow.
zie ook de tekening.
De koppeling naar het KNX gedeelte via een Merten Binary reader, volgens de handleiding kan deze
floating inputs aan.
citaat:
….. The Merten Binary input REG-K/8x10 is used to connect floating contacts, pushbuttons or switches to the EIB....
Een andere benaming van open collector is floating contact.
Echter ik krijg dit niet werkend….
Als ik dan kijk naar het schema van de binary reader, dan staat op iedere ingang een switch getekend.
Wie heeft hier ervaring mee?
Om het probleem te omzeilen wil ik de signal lijn van de sensor een schakelaar laten aansturen
Puls dicht, geen puls open.
Laat dat nu net met een transistor kunnen, dat is namelijk niks anders dan een schakellaar.
verder gaat mijn kennis op dit vlak niet…..
Samengevat, daar de binary reader niet direct de puls trein kan lezen, wil ik deze omzetten in uit/aan trein
dan kan de binary reader er wel mee overweg en heb ik de gewenste data.
Graag jullie input,
Groet
Gerwin