Fysiek adres laden in apparaat

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
LucG
Berichten: 3
Lid geworden op: di 03 nov 2020, 18:23

Fysiek adres laden in apparaat

Bericht door LucG »

Hallo,
Ik heb interesse in het KNX gebeuren.
Ik schafte mij een KNX USB interface, KNX drukknoppen en een KNX Schaltaktot AKK aan.
Alle apparaten zijn verbonden met de bus.
Ik kan via ETS5 geen fysiek adres geven aan deze apparaten.
Krijg geen verbinding met deze apparaten.
Ik gebruik wel labvoeding van 30v ipv KNX voeding, zou dit het probleem kunnen zijn.
Usb verbinding met de bus werkt wel.

Luc
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Bericht door egfdevos »

LucG schreef:
di 03 nov 2020, 18:33
Ik gebruik wel labvoeding van 30v ipv KNX voeding, zou dit het probleem kunnen zijn.
:| . . . JA
Bij gebruik van een normale 29V DC voeding dient een smoorspoel toegevoegd te worden.
KNX voedingen hebben deze 2 samen in de behuizing zitten.
Edwin
LucG
Berichten: 3
Lid geworden op: di 03 nov 2020, 18:23

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Bericht door LucG »

Heb ondertussen al KNX voeding besteld. :D
LucG
Berichten: 3
Lid geworden op: di 03 nov 2020, 18:23

Re: Fysiek adres laden in apparaat

Bericht door LucG »

Met KNX voeding werkt alles nu wel. :o
Alvast bedankt voor de tip.
Plaats reactie