Ik zou graag een het 3,3VDC signaal dat een RCWL-0516 sensor uitgeeft op zijn uitgang inlezen met behulp van een MDT BE-04001 binaire ingang. Hier wat meer informatie over de sensor: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516
Ik lees dat de binaire ingang van MDT ook gebruik maakt van 3,3V. Normaal moet er dan een potentiaalvrije schakelaar aangesloten worden die bij een gesloten contact de 3,3VDC spanning doorlaat waardoor de binaire ingang dit ziet als een "1".
Om nu het signaal van de RCWL-0516 sensor uit te lezen, kan ik dan simpelweg de uitgang 'OUT' van de sensor aansluiten op 'brown'? Wanneer de sensor beweging detecteert zal deze 3,3V op het contact 'brown' zetten. Of moeten deze ook nog ergens een gemeenschappelijke ground hebben?
Bron: https://www.mdt.de/download/MDT_DS_Univ ... ace_02.pdf
3,3V sensor output op binaire ingang
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Dat zou kunnen werken als je ergens je 0v aan de 0v van je knx voeding kan hangen. Anders heeft die 3,3v geen referentie.
Optimaal zou dus zijn je knx voeding de normale 30v uitgang en niet de 30v knx uitgang. Maar dat is afhankelijk van je voeding
Optimaal zou dus zijn je knx voeding de normale 30v uitgang en niet de 30v knx uitgang. Maar dat is afhankelijk van je voeding
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Mijn voeding is een MDT STV-640.01, volgens de documentatie voorziet deze een 'choke free output'.
https://www.mdt.de/download/MDT_DS_Bus_ ... ply_02.pdf
Wat betekent dat precies? Wat is het verschil met de - van de KNX bus lijn?
https://www.mdt.de/download/MDT_DS_Bus_ ... ply_02.pdf
Wat betekent dat precies? Wat is het verschil met de - van de KNX bus lijn?
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Inderdaad de gewone 30v uitgang gebruiken om de 0V aan de - te hangen.
De reden daarvoor is dat je aan de KNX bus alleen maar KNX deelnemers mag hangen. Anders kan je storingen krijgen.
De reden daarvoor is dat je aan de KNX bus alleen maar KNX deelnemers mag hangen. Anders kan je storingen krijgen.
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Lijkt me niet dat die com van de input module zweeft tov de 0V van de KNX voeding.
Zeer goede kans dat het binnen in die inputmodule poef zegt.
Je hebt een analoge spannings input module nodig. Zoals de AIO-0210V.01
Zeer goede kans dat het binnen in die inputmodule poef zegt.
Je hebt een analoge spannings input module nodig. Zoals de AIO-0210V.01
Edwin
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Dag egfdevos, je doet een mens weer nadenken De idee was om de RCWL-0516 sensor eenvoudig in een Niko Hydro opbouwdoos in te werken, waar er reeds een MDT BE-04001.02 beschikbaar zou zijn voor de Niko drukkknoppen (2-voudig) binnen te nemen op KNX. De RCWL-0516 sensor zou dan eenvoudig bij op de binaire ingang gehangen kunnen worden.
Ik stuitte zonet op het volgende topic: https://community.openhab.org/t/how-to- ... no/35987/5
Ik zou een soortgelijke relaismodule kunnen gebruiken (maar dan op 3.3V, zie hier: http://ebay.to/2XZSHgk). De relaismodule zou dan zijn spanning krijgen van de '3V3' uitgang van de RCWL-0516 en de 'CH1' ingang van de relaismodule wordt geschakeld met de 'OUT' uitgang van de RCWL-0516. Aan de andere kant van de relaismodule kan het potentiaalvrije contact aangesloten worden op de MDT BE-04001.02.
Ziet iemand hier enige graten in (gegeven dat dit alles past in de Niko Hydro opbouwdoos )
Ik stuitte zonet op het volgende topic: https://community.openhab.org/t/how-to- ... no/35987/5
Ik zou een soortgelijke relaismodule kunnen gebruiken (maar dan op 3.3V, zie hier: http://ebay.to/2XZSHgk). De relaismodule zou dan zijn spanning krijgen van de '3V3' uitgang van de RCWL-0516 en de 'CH1' ingang van de relaismodule wordt geschakeld met de 'OUT' uitgang van de RCWL-0516. Aan de andere kant van de relaismodule kan het potentiaalvrije contact aangesloten worden op de MDT BE-04001.02.
Ziet iemand hier enige graten in (gegeven dat dit alles past in de Niko Hydro opbouwdoos )
Re: 3,3V sensor output op binaire ingang
Optocoupler en een spanningsdeler van weerstandjes.
Eventueel nog een weerstandje voor de pull-down van de ingang.
Da is ongeveer een euro samen.
Alles aan elkaar solderen. Krimpkous/tape erom voor de afwerking.
Eventueel nog een weerstandje voor de pull-down van de ingang.
Da is ongeveer een euro samen.
Alles aan elkaar solderen. Krimpkous/tape erom voor de afwerking.
Edwin