Buskabel afscherming

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
_joost_
Berichten: 8
Lid geworden op: ma 08 feb 2021, 17:39

Buskabel afscherming

Bericht door _joost_ »

Wat is de aanbevolen werkwijze rond het aarden van de afscherming van de KNX kabel?
Bij elke aansluiting de dunne blanke draden aan elkaar twisten en aan 1 zijde aan aarde leggen?
Of enkel de rood/zwart draden aansluiten?
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: Buskabel afscherming

Bericht door brammetje »

Mij is altijd verteld de afscherming nergens vast te knopen. Zo heb ik het in 2008 aangelegd met vele vertakkingen, er is nog nooit een storing opgetreden.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Buskabel afscherming

Bericht door egfdevos »

Afscherming mag niet geaard worden. (Litze van grondkabel is een ander verhaal.)
Bij elke aansluiting koppelen is daarom ook niet nodig.

Deze is voornamelijk aanwezig voor de isolatieweerstandsmeting welke in de fabriek uitgevoerd is om aan de specificaties te voldoen.
Edwin
Plaats reactie