Pagina 1 van 1

Buskabel afscherming

Geplaatst: ma 26 apr 2021, 09:44
door _joost_
Wat is de aanbevolen werkwijze rond het aarden van de afscherming van de KNX kabel?
Bij elke aansluiting de dunne blanke draden aan elkaar twisten en aan 1 zijde aan aarde leggen?
Of enkel de rood/zwart draden aansluiten?

Re: Buskabel afscherming

Geplaatst: ma 26 apr 2021, 11:50
door brammetje
Mij is altijd verteld de afscherming nergens vast te knopen. Zo heb ik het in 2008 aangelegd met vele vertakkingen, er is nog nooit een storing opgetreden.

Re: Buskabel afscherming

Geplaatst: ma 26 apr 2021, 13:15
door egfdevos
Afscherming mag niet geaard worden. (Litze van grondkabel is een ander verhaal.)
Bij elke aansluiting koppelen is daarom ook niet nodig.

Deze is voornamelijk aanwezig voor de isolatieweerstandsmeting welke in de fabriek uitgevoerd is om aan de specificaties te voldoen.