energy monitoring: vreemde power factor
Geplaatst: di 22 mar 2022, 21:59
Beste forum,
Ik heb op mijn KNX installatie een zennio energy monitoring geïnstalleerd.
Ik krijg daar wel heel vreemde resultaten op:
voor 3 aparte fasen krijg ik telkens een power factor:
cos phi fase 1: -51cos phi
cos phi fase 2: -204cos phi
cos phi fase 3: -738cos phi
ik heb gedubbelcheckt en de fases en de stroomtransfo's zijn correct aangesloten.
de negatieve cos phi zorgt ervoor dat het vermogen op elke fase ook negatief is:
bvb meting fase 1 die ik aflees van de bus:
spanning: 232.18 V
stroom: 0.834 A
power factor: -51 cos phi
Vermogen: -10W
-> de formule achter deze waarden: power = U*I*cos(phi) klopt wel:
232.18V*0.834A*(-0,051) = -10W
maar dat zou willen zeggen dat ik op fase 1 stroom genereer...
Kan het echt zijn dat die powerfactor zo slecht is? of werkt die meter voor geen meter...
Alvast bedankt voor jullie meningen.
Ik heb op mijn KNX installatie een zennio energy monitoring geïnstalleerd.
Ik krijg daar wel heel vreemde resultaten op:
voor 3 aparte fasen krijg ik telkens een power factor:
cos phi fase 1: -51cos phi
cos phi fase 2: -204cos phi
cos phi fase 3: -738cos phi
ik heb gedubbelcheckt en de fases en de stroomtransfo's zijn correct aangesloten.
de negatieve cos phi zorgt ervoor dat het vermogen op elke fase ook negatief is:
bvb meting fase 1 die ik aflees van de bus:
spanning: 232.18 V
stroom: 0.834 A
power factor: -51 cos phi
Vermogen: -10W
-> de formule achter deze waarden: power = U*I*cos(phi) klopt wel:
232.18V*0.834A*(-0,051) = -10W
maar dat zou willen zeggen dat ik op fase 1 stroom genereer...
Kan het echt zijn dat die powerfactor zo slecht is? of werkt die meter voor geen meter...
Alvast bedankt voor jullie meningen.