Theben KNX Open Therm Box
Geplaatst: ma 30 sep 2013, 20:20
Dag Allemaal,
Het volgende;
Ik bestuurde onze CV deels via de EIB/KNX bus en deels via de eigen Open Therm bus dmv een thernostaat.
Maar dit werkt niet ketel slat vaak op tilt.
Hoe het system werkte.
In de meeste ruimtes hangt een Merten/Schneider thermostat (6287xx).
Hier is de actuele temp leesbaar, middels twee knoppen een voor up en een voor down is de gewenste temp. instelbaar.
Wanneer de gewenste temp. hoger is dan de actuele temp. wordt een ventiel open gedraait zodat de radiator die zich in die ruimte bevindt
warm water krijgt. Dit verdeel blok zit direct achter de CV.
Is de gewenste temp. bereikt dan wordt het ventiel gesloten, ik houd nog geen rekening met effecten zoals naijlen.
Zo werkt iedere radiator.
de CV was zo ingesteld dat deze de water temp. op een constante temp. moest houden.
Ook is buiten temp. hierin meegenomen, bij een lagere buiten temp is het cv water warmer en visa versa
Daar dit niet naar behoren werkt heb ik op aanraden van Gira NL een Theben KNX Open Therm box gekocht.
Ik heb het system nog weinig veranderd ( de Thermostaten besturen alleen de ventielen)
Maar het system werkt og steeds niet optimal.
Wie kan mij helpen?
Heeft iemand een voorbeeld, geen Theben gebruiksaanwijzing deze is te sumier voor mij.
Alle info is welkom, links books noem maar op.
Met Vriendelijke Groet,
Gerwin
Het volgende;
Ik bestuurde onze CV deels via de EIB/KNX bus en deels via de eigen Open Therm bus dmv een thernostaat.
Maar dit werkt niet ketel slat vaak op tilt.
Hoe het system werkte.
In de meeste ruimtes hangt een Merten/Schneider thermostat (6287xx).
Hier is de actuele temp leesbaar, middels twee knoppen een voor up en een voor down is de gewenste temp. instelbaar.
Wanneer de gewenste temp. hoger is dan de actuele temp. wordt een ventiel open gedraait zodat de radiator die zich in die ruimte bevindt
warm water krijgt. Dit verdeel blok zit direct achter de CV.
Is de gewenste temp. bereikt dan wordt het ventiel gesloten, ik houd nog geen rekening met effecten zoals naijlen.
Zo werkt iedere radiator.
de CV was zo ingesteld dat deze de water temp. op een constante temp. moest houden.
Ook is buiten temp. hierin meegenomen, bij een lagere buiten temp is het cv water warmer en visa versa
Daar dit niet naar behoren werkt heb ik op aanraden van Gira NL een Theben KNX Open Therm box gekocht.
Ik heb het system nog weinig veranderd ( de Thermostaten besturen alleen de ventielen)
Maar het system werkt og steeds niet optimal.
Wie kan mij helpen?
Heeft iemand een voorbeeld, geen Theben gebruiksaanwijzing deze is te sumier voor mij.
Alle info is welkom, links books noem maar op.
Met Vriendelijke Groet,
Gerwin