MDT tasterinterface en Niko drukknoppen met LED
Geplaatst: ma 07 jul 2014, 01:24
Hallo
Ik zou graag weten of ik de leds van een niko potentiaalvrije schakelaar degelijk kan oplichten met een MDT BE-06001.01 KNX Tasterinterface
http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Univ ... erface.pdf
http://www.mdt.de/download/MDT_DS_Unive ... erface.pdf
http://www.mdt.de/download/MDT_TM_Unive ... erface.pdf
De LED current van de tasterinterface is ~1mA .
In het TM document lees ik " Voltage of the output is set fixed to 2V DC and current to 1mA. Because the power supply of the LEDs
is deliverd by the bus, the output current is low. The values are designed for the use of “low current
LEDs” to avoid an overload of the bus‐system"
http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-40000.pdf
Hierin staat:
* Als de feedback-LED’s van uw domoticasysteem niet op 24V werken, moet u zelf voor een aanpassing naar 24V DC zorgen
* voeding LED (24V, ±10%) 1LED=~1,25mA
Dus , als ik het goed voorheb gaat dit niet werken...
Ik was eerst van zins om voor elke schakelaar een utp naar de schakelkast te trekken en daar te werken met een binaire ingang ... De MDT tasterinterface is per knop een paar euro's duurder maar bevat wel de mogelijkheid om een led aan te sturen. Maar als het niet werkt met de niko schakelaars ...
Enige alternatieven?
Ik zou graag weten of ik de leds van een niko potentiaalvrije schakelaar degelijk kan oplichten met een MDT BE-06001.01 KNX Tasterinterface
http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Univ ... erface.pdf
http://www.mdt.de/download/MDT_DS_Unive ... erface.pdf
http://www.mdt.de/download/MDT_TM_Unive ... erface.pdf
De LED current van de tasterinterface is ~1mA .
In het TM document lees ik " Voltage of the output is set fixed to 2V DC and current to 1mA. Because the power supply of the LEDs
is deliverd by the bus, the output current is low. The values are designed for the use of “low current
LEDs” to avoid an overload of the bus‐system"
http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-40000.pdf
Hierin staat:
* Als de feedback-LED’s van uw domoticasysteem niet op 24V werken, moet u zelf voor een aanpassing naar 24V DC zorgen
* voeding LED (24V, ±10%) 1LED=~1,25mA
Dus , als ik het goed voorheb gaat dit niet werken...
Ik was eerst van zins om voor elke schakelaar een utp naar de schakelkast te trekken en daar te werken met een binaire ingang ... De MDT tasterinterface is per knop een paar euro's duurder maar bevat wel de mogelijkheid om een led aan te sturen. Maar als het niet werkt met de niko schakelaars ...
Enige alternatieven?