Programmeren Warm water CV-pomp

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Philip
Berichten: 8
Lid geworden op: do 21 okt 2021, 19:27

Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door Philip »

Beste,

Ik heb momenteel een warmwater CV-pomp geplaatst in de kelder die zorgt voor recirculatie naar verdiep 1.
Het is de bedoeling dat deze pomp draait, als we in de badkamer aanwezig zijn en "sneller" warm water hebben. Wanneer we niet in de badkamer zijn, zou ik deze pomp graag stilleggen. (Energiebesparing, zowel pomp als warmwaterverlies).

Ik kan de CV pomp aansturen met een geschakeld contact, via een digitale uitgang.

We hebben 2 badkamers.
In totaal 5 lichtdrukknoppen verdeeld over de twee kamers. Wanneer we in deze kamers zijn, zal altijd één van deze 5 lichtknoppen bediend worden.

De bedoeling is om te programmeren, als één van deze 5 lichtdrukknoppen bediend wordt (om een lamp aan te schakelen). De pomp mee zal aanschakelen. Wanneer de 5 lichtknoppen (en 5 lampen) uitgeschakeld zijn, moet de pomp stilvallen.

De vraag is, hoe kan ik dit best aanpakken.

Ik heb momenteel 5 groepadressen, telkens 1 knop met DI + 1 DO voor de lamp.
Ik stuur van elke uitgang van de DO's naar een statusgroepadres. Maar tot nu toe doe ik met deze statussen niet veel meer.

Ik dacht eerst om een groepadres aan te maken "CV-pomp" met daarin de 5 drukknoppen en de uitgangs DO. Maar mijn beperkte KNX kennis heeft al geleerd dat je een drukknop maar één keer kan laten zenden. En dit gebeurd al in de "lichtgroepadressen"

Ik hoor graag jullie voorstellen voor deze uitdaging :).

Groeten,
Philip
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door egfdevos »

OR logica met 5 ingangen
of een aantal "2-voudige" in cascade.
Edwin
Philip
Berichten: 8
Lid geworden op: do 21 okt 2021, 19:27

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door Philip »

heb je hier toevallig een voorbeeld van?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door egfdevos »

Heb je in je installatie iets dat over uitgebreide logica beschikt?
Edwin
Philip
Berichten: 8
Lid geworden op: do 21 okt 2021, 19:27

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door Philip »

Neen, buiten DI/DO modules niet.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door egfdevos »

:idea: Heel heel toevallig geen 4 uitgangen vrij?
Edwin
kurt.dg
Berichten: 55
Lid geworden op: do 05 feb 2015, 10:38

Re: Programmeren Warm water CV-pomp

Bericht door kurt.dg »

Philip schreef:
vr 26 nov 2021, 21:30
Ik dacht eerst om een groepadres aan te maken "CV-pomp" met daarin de 5 drukknoppen en de uitgangs DO. Maar mijn beperkte KNX kennis heeft al geleerd dat je een drukknop maar één keer kan laten zenden. En dit gebeurd al in de "lichtgroepadressen"
Bijkomend probleem dat je hiermee zou hebben: als er 3 lichten actief zouden zijn, zal de pomp bv. draaien? Maar als je dan 1 licht uitdoet, wordt een 0 geschreven naar dat GA (en dit wil je niet, aangezien je nog 2 andere lichtkringen actief hebt in dit voorbeeld).
Idd, via een OR met 5 inputs.
Welke hardware heb je voor uw uitgangen / dimmers / ... (merk en type)?